ebf написал: Вы реально меня тролите.
Хорошо , рассмотрим конкретный пример - дано : бойлер на 30 литров , подключён в розетку через вилку , провод один и неповторимый под ВА С25А , розетка выгорела на хрен , автомат ни разу не выбивало , что мне сказать хозяину - что всё зае ..сь , 2.5 мм2 держат 27 А , а то , что розетка выгорела виноват криворукий монтажник так ? То есть , если бы стояла адекватная защита и проблема вскрылась бы не доходя до критической ситуации - это плохо ? Не будет повода денежку срубить ?