у меня подлючена розетка, она 2ная под российские вилки дело в том что в нее заходят 2 провода и оттуда же выходят и идут на еще одну двойную розетку
какую нагрузку можно вешать на следующую за ней розетку ?
28.01.2018 в 14:42:25
у меня подлючена розетка, она 2ная под российские вилки дело в том что в нее заходят 2 провода и оттуда же выходят и идут на еще одну двойную розетку
какую нагрузку можно вешать на следующую за ней розетку ?
28.01.2018 в 14:56:41
MaksimSW, не более тока (соответственно нагрузки) указанного на вашей "первой" розетке), вторая должна как минимум соответствовать первой. Если ещё и АВ выбран правильно. Первая-16А (3,5кВт), вторая может быть 10А (2,3кВт), 16А - смотрите что на ней написано. Первая 10А -вторая может быть какая угодно, но подключать больше 10А не надо. Одновременная нагрузка не должна превышать указанной нагрузки первой розетки.
28.01.2018 в 14:58:54
SB3 написал: Если ещё и АВ выбран правильно.
и сечение кабеля.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.01.2018 в 15:23:01
MaksimSW написал: дело в том что в нее заходят 2 провода и оттуда же выходят и идут на еще однкакую нагрузку можно вешать на следующую за ней розетку ?
У вас розетки подключены "шлейфом"... Таки неважно, как розетки подключены, шлейфом или отдельными линиями - на любую розетку можно "вешать" ст олько, сколько на ней написано.... ..только , при соединении шлейфом, имете ввиду, что не стОит нагружать по максимуму сразу все розетки шлейфа.
28.01.2018 в 19:01:54
Грэй написал: ..только , при соединении шлейфом, имете ввиду, что не стОит нагружать по максимуму сразу все розетки шлейфа.
Как правило допустимый ток розетки соответствует допустимому току линии и ограничен соответствующим АВ.
28.01.2018 в 19:37:41
TAB написал: Как правило допустимый ток розетки соответствует допустимому току линии и ограничен соответствующим АВ.
насчёт автомата ошибаетесь, - как прАвило, участок линии от распредкоробки до розетки, автоматом не защищён. А втоматом защищается только групповая линия, которая в распредкоробке заканчивается.
28.01.2018 в 20:14:53
Сделайте замер петли фаза-ноль в самой дальней розетке, сравните полученные значения с допустимыми. Если входит в допуски, то спите спокойно, если нет то уменьшайте номинальный ток автомата. Можно еще увеличить сечение питающего кабеля.
28.01.2018 в 20:33:30
Как после такого совета можно спокойно спать? Сразу столько страшных слов...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.01.2018 в 20:42:25
Представил человека, не знающего как подключить розетку, и при этом измеряющего сопротивление петли :)
28.01.2018 в 20:43:50
Грэй
участок линии от распредкоробки до розетки, автоматом не защищён. А втоматом защищается только групповая линия, которая в распредкоробке заканчивается.
Ну и? Розетка на 16А и групповая розеточная линия под автоматом 16А. И вешай на нее что хошь: все розетки защищены (и кабель тоже).
28.01.2018 в 20:46:43
TAB, я, например, "как прАвило", до распредкоробки тяну кабель 2,5, а к розеткам - полторашку. {{post:6229942,Ну и?}}
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу