MaksimSW
MaksimSW
Новичок

Регистрация: 28.01.2018

Челябинск

Сообщений: 1

28.01.2018 в 14:42:25

у меня подлючена розетка, она 2ная под российские вилки дело в том что в нее заходят 2 провода и оттуда же выходят и идут на еще одну двойную розетку

какую нагрузку можно вешать на следующую за ней розетку ?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.01.2018 в 14:56:41

MaksimSW, не более тока (соответственно нагрузки) указанного на вашей "первой" розетке), вторая должна как минимум соответствовать первой. Если ещё и АВ выбран правильно. Первая-16А (3,5кВт), вторая может быть 10А (2,3кВт), 16А - смотрите что на ней написано. Первая 10А -вторая может быть какая угодно, но подключать больше 10А не надо. Одновременная нагрузка не должна превышать указанной нагрузки первой розетки.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.01.2018 в 14:58:54

SB3 написал: Если ещё и АВ выбран правильно.

и сечение кабеля.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

28.01.2018 в 15:23:01

MaksimSW написал: дело в том что в нее заходят 2 провода и оттуда же выходят и идут на еще однкакую нагрузку можно вешать на следующую за ней розетку ?

У вас розетки подключены "шлейфом"... Таки неважно, как розетки подключены, шлейфом или отдельными линиями - на любую розетку можно "вешать" ст олько, сколько на ней написано.... ..только , при соединении шлейфом, имете ввиду, что не стОит нагружать по максимуму сразу все розетки шлейфа.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

28.01.2018 в 19:01:54

Грэй написал: ..только , при соединении шлейфом, имете ввиду, что не стОит нагружать по максимуму сразу все розетки шлейфа.

Как правило допустимый ток розетки соответствует допустимому току линии и ограничен соответствующим АВ.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

28.01.2018 в 19:37:41

TAB написал: Как правило допустимый ток розетки соответствует допустимому току линии и ограничен соответствующим АВ.

насчёт автомата ошибаетесь, - как прАвило, участок линии от распредкоробки до розетки, автоматом не защищён. А втоматом защищается только групповая линия, которая в распредкоробке заканчивается.

0
kruzavin
kruzavin
Местный

Регистрация: 17.06.2015

Москва

Сообщений: 221

28.01.2018 в 20:14:53

Сделайте замер петли фаза-ноль в самой дальней розетке, сравните полученные значения с допустимыми. Если входит в допуски, то спите спокойно, если нет то уменьшайте номинальный ток автомата. Можно еще увеличить сечение питающего кабеля.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.01.2018 в 20:33:30

Как после такого совета можно спокойно спать? Сразу столько страшных слов...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

28.01.2018 в 20:42:25

Представил человека, не знающего как подключить розетку, и при этом измеряющего сопротивление петли :)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

28.01.2018 в 20:43:50

Грэй

участок линии от распредкоробки до розетки, автоматом не защищён. А втоматом защищается только групповая линия, которая в распредкоробке заканчивается.

Ну и? Розетка на 16А и групповая розеточная линия под автоматом 16А. И вешай на нее что хошь: все розетки защищены (и кабель тоже).

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

28.01.2018 в 20:46:43

TAB, я, например, "как прАвило", до распредкоробки тяну кабель 2,5, а к розеткам - полторашку. {{post:6229942,Ну и?}}

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу