29.01.2018 в 12:43:04

TAB написал: Грэй

Вы ошибаетесь, Универсальной автоматической защиты, к сожалению, ещё не придумали. Поэтому Правилами допускается оставлять без автоматической зещиты некоторые участки элекрической линии.

Ну тогда дайте ссылку на соответствующий пункт Правил. Поскольку для меня очевидно, что здесь ошибаетесь вы.

Передача была "Очевидное - невероятное" ;)

TAB,

3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).

НО: 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:

> 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;

Соблюдены два условия пункта 2) из 3.1.19.

Грей прав, а Вы - нет.

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

29.01.2018 в 13:41:04

BV, да верно. Но думаю, что тут не всё так глобально (скорее всего речь идет о бытовой розеточной сети), чтобы понадобилось обратить внимание на отключающую способность автомата.

Так что, скорее всего, при правильном автомате в линии розеток надо смотреть на номинальный ток розеток и сечения проводов.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

29.01.2018 в 13:43:23

BV написал: либо 10000А

Это без штанов можно остаться!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

29.01.2018 в 13:44:39

РаботничкиНТ написал: BV, да верно. Но думаю, что тут не всё так глобально (скорее всего речь идет о бытовой розеточной сети), чтобы понадобилось обратить внимание на отключающую способность автомата.

Так что, скорее всего, при правильном автомате в линии розеток надо смотреть на номинальный ток розеток и сечения проводов.

РаботничкиНТ, Я тоже так думал, пока не переехал в новый дом :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

29.01.2018 в 13:46:13

MaSeVi написал:

BV написал: либо 10000А

Это без штанов можно остаться!)))

MaSeVi, А если не ставить - можно остаться с угольками вместо щитка

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

29.01.2018 в 13:50:11

BV написал: можно остаться с угольками вместо щитка

Вы таки уверены, что 4,5 и 6 недостаточно будет? У себя смогли измерить сопротивление или пока руки не дошли?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

29.01.2018 в 13:52:53

Пока некогда. Вводной 6ка, постараюсь пожить без КЗ :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

29.01.2018 в 13:55:51

BV, Поспрашивали бы соседей, вдруг что было, не дай Бог, конечно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

29.01.2018 в 13:58:40

MaSeVi написал: BV, Поспрашивали бы соседей, вдруг что было, не дай Бог, конечно...

MaSeVi, Общаюсь иногда с инженером этого дома. Пока все ок вроде. Везде на вводе АВ 6КА, и УЗО 10КА. Это за пределами квартиры, и их не трогают при ремонтах

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

29.01.2018 в 14:01:10

BV написал: Везде на вводе АВ 6КА, и УЗО 10КА.

Все же застройщик же проектировал и, по идее, ТКЗ считал.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

29.01.2018 в 14:07:12

MaSeVi написал:

BV написал: Везде на вводе АВ 6КА, и УЗО 10КА.

Все же застройщик же проектировал и, по идее, ТКЗ считал.

MaSeVi, но УЗО то на 10.... Я то на 22м этаже, а есть подьезды где квартиры начинаются с 6го этажа. До ТП совсем небольшое расстояние...

К слову... интересно какая защита стоит на стояке?

0