TAB написал: Грэй
Вы ошибаетесь, Универсальной автоматической защиты, к сожалению, ещё не придумали. Поэтому Правилами допускается оставлять без автоматической зещиты некоторые участки элекрической линии.
Ну тогда дайте ссылку на соответствующий пункт Правил. Поскольку для меня очевидно, что здесь ошибаетесь вы.
Передача была "Очевидное - невероятное" ;)
TAB,
3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).
НО: 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
> 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
Соблюдены два условия пункта 2) из 3.1.19.
Грей прав, а Вы - нет.