29.01.2018 в 12:37:38
ZooZoo написал: пенится всегда зазор по внешнему периметру коробки
Естественно. Только необязательно кабелёк проложен вплотную к коробке и по всему периметру. Я понял, что кабель идёт только по одной стороне вплотную к проёму а не к коробке.
Tos, сфоткайте как кабель проложен, видите какие разногласия, только разместите здесь, а не на файлообменнике.
Вечный студент
29.01.2018 в 12:39:48
Tos написал: MrGalaxy, проводочки перенести нельзя, двери меняются без ремонта. Фоточки повреждений:
Tos, сфоткайте как кабель проложен, только разместите здесь, а не на файлообменнике.
Вечный студент
29.01.2018 в 12:42:22
Кабель идет вплотную к проему, буквой П (до середины проема), но был весь в пене, потому что переносили выключатель явно до установки коробки.
29.01.2018 в 12:44:55
Так там надрезана только наружная изоляция, внутренние провода целы ?
Если так - Натяните термоусадку, и если можно натянуть еще и твердую трубочку большего диаметра, она защитит провода в случае дальнейшей возни с дверью. Будет лучше чем наращивать (т.к. с соединением все равно придется что то сделать)
29.01.2018 в 12:55:39
линк, внутренние целы, спасибо!