BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

01.02.2018 в 22:08:35

threepinbox написал: И такой же вопрос по поводу водной группы, т.к. там регулярно будут работать вместе стиралка и посудомойка, которые тоже нехреново кушают?

до 4 квт макс, АВ 16А - за глаза

0
threepinbox
threepinbox
Новичок

Регистрация: 30.01.2018

Тула

Сообщений: 7

03.02.2018 в 19:00:32

Господа. Предоставляю таблицу, с учётом правок, которые посоветовали и здесь, и из некоторых других источников. Если есть возможность, оцените на предмет пригодности. Дом - новостройка, соответственно с заземлением. В этажном щите стоит АВ IEK C50, на вводе в квартире такой же. ps. Прошу не обращать внимание на провода до распред коробок сечением 4 кв. мм., это мои заморочки.

Если будут вопросы - готов ответить, допускаю, что не всё моджет быть понятно в том представлении, которое я дал.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

03.02.2018 в 19:08:48

Коли ставите УЗО, то уж подо все.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.02.2018 в 19:16:32

threepinbox, 3 кондея на один АВ16 3 теплых пола на АВ10 ?Красава :) АВ25А на кухню :confused: Ну про три прибора без УЗО ,про это уже сказано . У вас видимо какие то особенные источники

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.02.2018 в 19:17:06

threepinbox, распределить свет под разные УЗО. Электрику на балкон, сигналку, аквастрож, индикацию напряжения, реле напряжения планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.02.2018 в 19:19:12

megrad написал: Электрику на балкон, сигналку, аквастрож, индикацию напряжения, реле напряжения планируете?

Наверное планирует, но забыл написать ,но после вашего напоминания, непременно вспомнит :o

0
threepinbox
threepinbox
Новичок

Регистрация: 30.01.2018

Тула

Сообщений: 7

03.02.2018 в 19:35:21

ebf написал: threepinbox, 3 кондея на один АВ16 3 теплых пола на АВ10 ?Красава :) АВ25А на кухню :confused: Ну про три прибора без УЗО ,про это уже сказано . У вас видимо какие то особенные источники

ebf, 3 кондея по 7BTU, т.е. по 800 Вт, по расчётам вроде всё влезает, 3 теплых пола суммарным потреблением 1,75кВт (800, 600 и 350), тоже вроде влезаю. А как бы Вы сделали?

Мне пишут, что провод 4 мм и 25А для кухни много и хватит 2,5 мм и 16А соответственно. А как же быть, если потом я захочу ещё пару розеток на кухню или источников? Ведь если я сделаю С25 и кабель 4мм, то в этом нет ничего смертельного, кроме как переплаты за кабель и АВ? Или в данном случае что-то другое, нежели переплата? Подскажите.

megrad написал: threepinbox, распределить свет под разные УЗО. Электрику на балкон, сигналку, аквастрож, индикацию напряжения, реле напряжения планируете?

megrad,в начале этой темы я писал, что будет УЗМ и вольтамперметр. Подсказали заменить на УЗМ-50Ц, но в Туле найти не могу такой, хотелось бы, но вероятно вернусь к связке ВАР+УЗМ-51.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

03.02.2018 в 19:40:26

threepinbox, Я бы свет, розетки, конд., ТП распределил под все УЗО...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.02.2018 в 19:47:51

threepinbox написал: в начале этой темы я писал, что будет УЗМ и вольтамперметр

Рисуйте схему сразу как будет - Вам под неё щит выбирать.

threepinbox написал: но в Туле найти не могу такой, хотелось бы

А заказать?

threepinbox написал: А как же быть, если потом я захочу ещё пару розеток на кухню или источников?

Заложить несколько групп.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

threepinbox
threepinbox
Новичок

Регистрация: 30.01.2018

Тула

Сообщений: 7

03.02.2018 в 20:18:43

megrad, Вы так и не ответили на один мой животрепещащий вопрос))

threepinbox написал: Мне пишут, что провод 4 мм и 25А для кухни много и хватит 2,5 мм и 16А соответственно. [...] Ведь если я сделаю С25 и кабель 4мм, то в этом нет ничего смертельного, кроме как переплаты за кабель и АВ? Или в данном случае что-то другое, нежели переплата? Подскажите.

:)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

03.02.2018 в 20:26:54

threepinbox, возьмите розетку и посмотрите на допустимый через нее ток - 16А. И по феншую АВ на этой линии следует ставить того же номинала. А кабель да, кабель м.б. и 4 квадрата. Если влезет. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.