линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

02.02.2018 в 14:48:35

Извращение с PE кто то импортировал из Американских пуэ, т.к. там оно реально требуется. Причина - "что бы улучшить надежность соединения" и "что бы сохранить целостность PE при демонтаже розетки".

Обе причины бессмыслены :

  • Соединение PE сизом (Америка...) ничем не лучше и не хуже чем на клемме розетки. Если кто не умеет соединять провода, это уже проблема другого типа которая не решаемая такими методами вообще

  • Если убрали розетку в шлейфе, нельзя додуматся соединить провода обратно ?

  • А если нельзя, то ведь и остальные не соединены, т.ч. розеткам дальше по шлейфу нет питания, и не нужно PE

Ничего особенного, Американская электрика вся целиком извращение....

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.02.2018 в 15:20:08

линк,
Подозреваю что причина РЕ вышла из металлических подрозетников.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.02.2018 в 16:09:21

SB3 написал: То что изображено в первых двух сообщениях темы, на мой взгляд ничему не противоречит. Но посмотрите рисунок во втором сообщении - там ответвление от РЕ, как там это проводник разделили на линию дальше и к розетке?) И плюс http://www.news.elteh.ru/forum/showmessage.php3?msg=7705&p=&tid=1&type=

SB3, читаем по ссылке и понимаем что господин Посетитель и там отметился , или содрал от туда бреду мешок . Параллельное или последовательное соединение что такое автору статьи неизвестно... Вот и сыпит бредни .

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135968

02.02.2018 в 16:16:02

Димон114 написал: читаем по ссылке и понимаем что господин Посетитель и там отметился

там еще знак равно между скруткой и ВАГО, сейчас уже Ваго - хуже :)

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1214

02.02.2018 в 17:04:01

Димон114, по ссылке не читал, но осуждаю :D там все тыкают запретом использовать открытые проводящие части, но никто не заикнулся, что запрет касается разных групповых цепей

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

02.02.2018 в 19:29:35

Rumato написал: Подозреваю что причина РЕ вышла из металлических подрозетников.

  • А так, получать землю через рамку розетки - не достаточно хорошо

  • Провод земли оголенный. Его можно легко пропустить под винт подрозетника, затем в розетку. Но им и это не годится. (то, что все это извращение из уже 4-х оголенных проводов легко встречается с фазной клеммой розетки в тесном подрозетнике - пофиг)

  • Сейчас есть и пластиковые подрозетники, а требования не изменились

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.02.2018 в 19:50:09

линк, Не такие уж и тесные у них подрозетники. И все же, пусть местами и глупые правила, но это лучше чем отсутствие всяких правил и полный простор для фантазии на территории РФ.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135968

02.02.2018 в 20:07:15

Rumato написал: линк, Не такие уж и тесные у них подрозетники. И все же, пусть местами и глупые правила, но это лучше чем отсутствие всяких правил и полный простор для фантазии на территории РФ.

Rumato, В РФ нормальные правила, только вот "строгость законов с лихвой компенсируется их несоблюдением" :) А америкосов и Home Inspector есть и другие инспекторы, которые и штраф выпишут за....

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

02.02.2018 в 20:49:52

Истинно-последовательное у ABB Elektro-Praga.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

02.02.2018 в 21:01:06

Про Американцев почитайте. http://forums.mikeholt.com/showthread.php?t=127828

Нафиг такая "страна свободных"

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.02.2018 в 21:07:38

линк написал: Нафиг такая "страна свободных"

Израиль, лучше?

0