Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.08.2020 в 23:55:23

alx21 написал: в итоге завел я его

Это временно. До малейшего чиха, изменяющего циркуляцию в стояке. Перекладина холодная не из-за засора, она девственно чиста внутри. Не бейте её - не поможет. Просто в ней сейчас из-за корявого запихивания теплоносителя в ПС строго нулевая циркуляция (разница давлений на правом и левом конце равна нулю), а края греются за счёт тепловой конвекции от теплоносителя в вертикальных коллекторах ПС.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.08.2020 в 21:32:23

alx21 написал: Mazayac, спасибо, Вам, как найду 220, а насос постоянно работать будет, или только для пуска после отключения гв?

alx21, постоянно.