am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

04.02.2018 в 17:44:53

Всем привет. Проектирую электрощит в свою квартиру (новостройка). Сам я не электрик, но некоторые познания есть, хотя они и поверхностные. Прошу высказывать свою критику в отношении выбора тех или иных компонентов, что лишнее, чего не хватает и т.п.

Примечания и вопросы.

  1. Что из оборудования будет находится в этажном электрощите кроме электросчетчика х.з., дом пока еще не сдан.
  2. Стоимость АВ С-16А (MY116 = 204 р.), ниже чем у АВ B-6A (MB106A = 331 р.), у АВ В-10А (МВ110А = 274 р.) и прочих, поэтому используются именно первые, это же допускается? 3.2. Группы освещения – кАбель ВВГнг-LS 3х1,5 (либо NYM). 3.1. Розеточные группы, включая кондиционеры – кабель ВВГнг-LS 3х2,5 (либо NYM). 3.3. Варочная панель индукционная, двухконфорочная и проточный водонагреватель – кабель 3х6. 3.4. Духовка – кабель 3х4. 3.5. Каким проводом посоветуете вести от кнопочных выключателей к импульсным реле 2х0,5 или 2х0,75 (ШВВП, ПВС и пр.)?
  3. Соединение компонентов планируется проводить многожильным кабелем 10 мм2 с наконечниками.
0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

04.02.2018 в 17:50:01

am02rus, Я рекомендую серию С, у Вас же новостройка. Да и поменять с 4,5 кА на 6 кА, ТКЗ м.б. высокий. На 15 АВ 5 УЗО - перебор. 3-х - за глаза.

am02rus написал: двухконфорочная

Вы один живете? Какая мощность ВП и проточника?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.02.2018 в 17:51:25

am02rus написал: Духовка – кабель 3х4

Большинству духовок хватит и 3*2,5.

am02rus написал: Каким проводом посоветуете вести от кнопочных выключателей к импульсным реле 2х0,5 или 2х0,75 (ШВВП, ПВС и пр.)?

ВВГнг-LS 2*1,5.

Номинал третьего УЗО слишком занижен заменить на 63А. УЗО на 300мА нафиг не нужно. Для удобства я бы вывел освещение ванной из под УЗО на 10мА, на другое УЗО.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.02.2018 в 17:54:18

Ещё один весельчак с неотключаемыми линиями через УЗО,прямо эпидемия из темы в тему,видимо одно и тоже читают :popcorn

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.02.2018 в 18:02:01

Vadim 161 написал: УЗО на 300мА нафиг не нужно

Жалко SB3 ,редко стал появляться, он бы вам объяснил ,что по чём

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.02.2018 в 18:04:57

ebf написал: он бы вам объяснил ,что по чём

Да зачем, если мне захочется посмеяться то я и сам могу в интернете анекдоты почитать :)

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.02.2018 в 18:20:11

am02rus, индикацию напряжения/тока, тёплый пол, электрику на балкон, посудомой планируете? Свет разнести под разные УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

04.02.2018 в 18:25:47

MaSeVi, Живем втроем (я, жена, ребенок 7 лет). На протяжении 4 лет использовали двухконфорочную варочную поверхность, ее за глаза. Не, ну конечно были случаи, когда нужна была бы третья конфорка, например когда с неба упали два ведра опят, и срочно надо было варить. Но это же разовое явление. Мощность варочной панели 3-4 кВт, в таблице написано. Проточник еще не куплен, Гугл выдает, что они обычно 6-7 кВт.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

04.02.2018 в 18:30:03

am02rus, Тогда на ВП 3х4 кв. и АВ на 20 / 25А. Проточник, да - 3х6, АВ 32 А

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

04.02.2018 в 18:30:21

megrad написал: am02rus, индикацию напряжения/тока, тёплый пол, электрику на балкон, посудомой планируете? Свет разнести под разные УЗО.

megrad, Про посудомой забыл совсем, оно будет, ок, исправлю скоро. Под индикацией напряжения вы понимаете "Светодиодный индикатор c зеленым фильтром, 230В АС, 1М Код: SVN121, 683 р.)? Теплого пола не будет, лоджии/балкона тоже нет.

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

04.02.2018 в 18:37:10

MaSeVi написал: am02rus, Тогда на ВП 3х4 кв. и АВ на 20 / 25А. Проточник, да - 3х6, АВ 32 А

MaSeVi, На ВП кабель 3х4 и автоматический выключатель 1P 6kA C-25A 1M Hager Код: MC125A, 254 р.?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.