04.02.2018 в 17:44:53
Всем привет. Проектирую электрощит в свою квартиру (новостройка). Сам я не электрик, но некоторые познания есть, хотя они и поверхностные. Прошу высказывать свою критику в отношении выбора тех или иных компонентов, что лишнее, чего не хватает и т.п.
Примечания и вопросы.
04.02.2018 в 17:50:01
am02rus, Я рекомендую серию С, у Вас же новостройка. Да и поменять с 4,5 кА на 6 кА, ТКЗ м.б. высокий. На 15 АВ 5 УЗО - перебор. 3-х - за глаза.
am02rus написал: двухконфорочная
Вы один живете? Какая мощность ВП и проточника?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.02.2018 в 17:51:25
am02rus написал: Духовка – кабель 3х4
Большинству духовок хватит и 3*2,5.
am02rus написал: Каким проводом посоветуете вести от кнопочных выключателей к импульсным реле 2х0,5 или 2х0,75 (ШВВП, ПВС и пр.)?
ВВГнг-LS 2*1,5.
Номинал третьего УЗО слишком занижен заменить на 63А. УЗО на 300мА нафиг не нужно. Для удобства я бы вывел освещение ванной из под УЗО на 10мА, на другое УЗО.
Грубый, но справедливый
04.02.2018 в 17:54:18
Ещё один весельчак с неотключаемыми линиями через УЗО,прямо эпидемия из темы в тему,видимо одно и тоже читают :popcorn
04.02.2018 в 18:02:01
Vadim 161 написал: УЗО на 300мА нафиг не нужно
Жалко SB3 ,редко стал появляться, он бы вам объяснил ,что по чём
04.02.2018 в 18:04:57
ebf написал: он бы вам объяснил ,что по чём
Да зачем, если мне захочется посмеяться то я и сам могу в интернете анекдоты почитать :)
Грубый, но справедливый
04.02.2018 в 18:20:11
am02rus, индикацию напряжения/тока, тёплый пол, электрику на балкон, посудомой планируете? Свет разнести под разные УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.02.2018 в 18:25:47
MaSeVi, Живем втроем (я, жена, ребенок 7 лет). На протяжении 4 лет использовали двухконфорочную варочную поверхность, ее за глаза. Не, ну конечно были случаи, когда нужна была бы третья конфорка, например когда с неба упали два ведра опят, и срочно надо было варить. Но это же разовое явление. Мощность варочной панели 3-4 кВт, в таблице написано. Проточник еще не куплен, Гугл выдает, что они обычно 6-7 кВт.
04.02.2018 в 18:30:03
am02rus, Тогда на ВП 3х4 кв. и АВ на 20 / 25А. Проточник, да - 3х6, АВ 32 А
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.02.2018 в 18:30:21
megrad написал: am02rus, индикацию напряжения/тока, тёплый пол, электрику на балкон, посудомой планируете? Свет разнести под разные УЗО.
megrad, Про посудомой забыл совсем, оно будет, ок, исправлю скоро. Под индикацией напряжения вы понимаете "Светодиодный индикатор c зеленым фильтром, 230В АС, 1М Код: SVN121, 683 р.)? Теплого пола не будет, лоджии/балкона тоже нет.
04.02.2018 в 18:37:10
MaSeVi написал: am02rus, Тогда на ВП 3х4 кв. и АВ на 20 / 25А. Проточник, да - 3х6, АВ 32 А
MaSeVi, На ВП кабель 3х4 и автоматический выключатель 1P 6kA C-25A 1M Hager Код: MC125A, 254 р.?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу