dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

06.02.2018 в 11:40:51

ebf написал: ,вот под это УЗО и поставьте проточник.

am02rus написал: Давайте рассказывайте что еще можно исправить?

Проточник как подключать будете? 32А как никак . И АВ на один полюс . ;)

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

06.02.2018 в 11:43:29

Заменил Диф на АВ с-32. Приписка "0 р." означает, что данные компоненты у меня уже есть в наличии (остались с прошлого ремонта).

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

06.02.2018 в 11:44:49

dokar написал:

ebf написал: ,вот под это УЗО и поставьте проточник.

am02rus написал: Давайте рассказывайте что еще можно исправить?

Проточник как подключать будете? 32А как никак . И АВ на один полюс . ;)

dokar, Кабелем буду подключать 3х6. На прямую если это будет возможно, как варочные панели подключают. Так?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.02.2018 в 11:45:45

dokar написал: И АВ на один полюс

Ну пусть на 2 подключит, немцы вон сплошь и рядом всё цепляют на один полюс и ничего живут

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

06.02.2018 в 11:56:25

ebf, Я про "по месту", от него зависит 1 или 2 полюсники использовать . Клемник и или розетка (на плиту) .Если это скрыто для глаз, предпочел бы промразьем .

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.02.2018 в 12:00:25

dokar, Пусть ТС сам решает ,2 полюса или один ,розетка или клеммник.Я тут пас ,не доказывать не спорить не хочу :)

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.02.2018 в 12:16:19

am02rus написал: Заменил Диф на АВ с-32

Лучше бы туда 2Р АВ поставить, ведь наверняка подключение будет непосредственным.

По неотключаемым линиям налицо избыток ампеража: холодильнику более 10А не нужно, домофону, роутеру и свету за глаза хватит 6А. Посему УЗО на этой линии достаточно на 25А (при условии изменения номиналов АВ). Или даже 16А, если сгруппировать эти линии. Хотя у себя я просто поставил дифф С10 на холодильник и лишнего к нему не цеплял. Вот нафига вам свет и домофон с роутером, когда никого нет дома? Разве что телеметрию передавать. А вот аквасторож я бы на неотключайку вернул, ему там самое место.

Кондиционеры лучше через 2Р АВ, тоже касается варочной, ПММ и ДШ.

Но вообще я бы дождался сдачи дома и посмотрел наполнение щита этажного. Может статься что это изменит схему.

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

07.02.2018 в 15:10:19

Я правильно понимаю, что все хотят, чтоб я заменил одинарный АВ проточного водонагревателя на двойной, например на этот: "Автоматический выключатель 2P 6kA C-32A 2M Код: MC232A" за 656 р.? А что это дает? Предположу, что он и фазу и ноль отрубает, только зачем это надо, не понимаю.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.02.2018 в 15:37:22

am02rus написал: А что это дает? Предположу, что он и фазу и ноль отрубает, только зачем это надо, не понимаю.

В случае утечки по нулевому проводу УЗО сработает и отключит все отходящие от него линии. Т.е. неисправность одного прибора, вызовет отключение всей группы. Если неисправный прибор можно легко выдернуть из розетки, то достаточно 1Р АВ на его линии. А ежели нет, то отсечь его полностью может только двухполюсник.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

07.02.2018 в 15:45:35

am02rus написал: Предположу, что он и фазу и ноль отрубает, только зачем это надо, не понимаю

Значит вы не читали рекомендации именно по "мокрым" девайсам написанные выше или просто не поняли их .
Еще раз. В случае утечки с на землю внутри проточника вы не сможете ее локализовать отключив только фазный проводник однополюсным автоматом. Таким образом этот девайс не позволит пользоваться остальными электроприборами , подключенными к этому же УЗО через другие групповые АВ, - его будет выбивать.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

07.02.2018 в 15:46:45

am02rus написал: что все хотят

Вообще-то, Вам решать. Так можно и весь щит на 2Р перевести...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.