Defender_83
Defender_83
Новичок

Регистрация: 05.02.2018

Москва

Сообщений: 3

05.02.2018 в 15:42:18

Здравствуйте, уважаемые специалисты! Прошу вас дать советы и/или ответить на мои вопросы по замене автоматики в этажном щитке. Исходные данные: недавно мы въехали в новую квартиру в 16-этажной башне советской постройки. В доме несколько лет назад был выполнен капитальный ремонт, включая замену автоматики в этажных щитках и перевод на схему с заземлением. В квартире предыдущие хозяева выполнили замену проводки с алюминия на медь везде, кроме потолка (т.е. от распаечных коробок к люстрам идут алюминиевые провода). Я хочу заменить автоматику в этажном щитке для обеспечения максимально возможной электробезопасности в квартире. Прилагаю фото блока автоматики нашей квартиры, а также блок-схемы (верхняя – как есть сейчас, нижняя – как хочу сделать).

Что сейчас мне сейчас не нравится в автоматике (отсортировано по степени убывания моего беспокойства :) ): 1.Слишком большой ток утечки группового УЗО (100мА) и тип АС. Насколько я понял, вместо него безопаснее будет установить УЗО с током утечки 30мА типа А. 2.Слишком большой ток утечки УЗО для стиральной машины, установленной в ванной комнате (30мА), и тип АС. Как я понимаю, вместо него безопаснее будет поставить УЗО с током утечки 10мА типа А. Правда, от такого УЗО по цене уже недалеко до диф.автомата с аналогичными характеристиками (16А 10мА тип А), поэтому для экономии места в щитке хочу для стиральной машины установить отдельный диф.автомат – например, Abb DS201 L C16 A10. 3.Обе розеточные группы трехкомнатной квартиры и линия стиральной машины (т.е. все розетки, кроме эл.плиты и духовки) подключены к одному автомату на 16А. В принципе, проблем с ним пока не было, т.е. он ни разу не сработал за несколько месяцев нашего проживания в квартире, но, думаю, будет лучше разгрузить его, поставив для каждой розеточной группы отдельный автомат на 16 А. 4.Все установленные автоматы – производства IEK с отключающей способностью 3000А и характеристикой С, есть желание заменить их на автоматы ABB с отключающей способностью 6000А и характеристикой В (вводной автомат будет с характеристикой С). Номинальный ток всех автоматов, разумеется, остается прежним. 5.На вводе стоит однополюсный автомат, а для плиты стоит двухполюсный. Не лучше ли сделать наоборот, т.е. поставить на ввод двухполюсный автомат, а для плиты однополюсный? Не ухудшится ли от этого электробезопасность? Я бы и для плиты поставил двухполюсный, но в щитке мало места. Если это критично, то можно разместить часть автоматов (до 4 модулей) на DIN-рейке соседки, она не против. Правда, я хотел поставить туда реле напряжения УЗМ-51М… Все мои познания в электрике получены за последние несколько дней путем изучения статей на сайтах электриков в свободное от рабочих и семейных обязанностей время, поэтому буду очень признателен за комментарии специалистов. Не являются ли некоторые из моих пожеланий ошибочными, и нет ли упущений в желаемой схеме?

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

05.02.2018 в 15:55:33

Defender_83 написал: нижняя – как хочу сделать

Нормальная схема. Делайте.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.02.2018 в 16:14:43

Defender_83 написал: Насколько я понял, вместо него безопаснее будет установить УЗО с током утечки 30мА типа А.

Верно.

Defender_83 написал: Слишком большой ток утечки УЗО для стиральной машины, установленной в ванной комнате (30мА)

Нормальный, правилам не противоречит.

Defender_83 написал: думаю, будет лучше разгрузить его, поставив для каждой розеточной группы отдельный автомат на 16 А.

Да.

Defender_83 написал: Не лучше ли сделать наоборот, т.е. поставить на ввод двухполюсный автомат, а для плиты однополюсный?

Лучше.

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

05.02.2018 в 16:24:52

Defender_83 написал: Я хочу заменить автоматику в этажном щитке для обеспечения максимально возможной электробезопасности в квартире.

Тогда хорошо бы не только менять схему, но проверить существующую проводку на сопротивление изоляции и сопротивление петли (ненадежные контакты) Что с защитным нулевым проводником - он есть в щите?

Defender_83 написал: есть желание заменить их на автоматы ABB с отключающей способностью 6000А и характеристикой В

можно но не обязательно...

Defender_83 написал: 5.На вводе стоит однополюсный автомат, а для плиты стоит двухполюсный. Не лучше ли сделать наоборот, т.е. поставить на ввод двухполюсный автомат, а для плиты однополюсный?

Если вводной до счетчика - да.

Defender_83 написал: Правда, я хотел поставить туда реле напряжения УЗМ-51М…

Не обязательно, если в сети все надежно

Доаолнительно - вводное УЗО можно купить селективное группы А....... тогда схема поменяется. Также можно существующее УЗО пустить на линии освещения... (не выкидывать)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.02.2018 в 16:38:22

Defender_83 написал: можно разместить часть автоматов (до 4 модулей) на DIN-рейке соседки, она не против. Правда, я хотел поставить туда реле напряжения УЗМ-51М…

получается, что у вас всего 10М (модулей) можно использовать, как на фото и блок-схемах? DIN-рейку соседки/соседа лучше не использовать - сегодня ей/ему ничего не нужно, а завтра наоборот. В щите есть место, на которое можно установить дополнительную рейку так, чтобы не было тесно для монтажа?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

05.02.2018 в 17:14:07

Defender_83 написал: и нет ли упущений в желаемой схеме?

А куда вы нулевую шину дели?

И во вторых, не все ли равно вам, что у вас до счетчика? Поставила УК там 1Р автомат, вот пусть и стоит, вам его трогать незачем. А для плиты и духовки 2Р будет куда более полезен, если их розетки не на виду стоят.

Далее, УЗО 30мА на все может оказаться неустойчивым к сумме нормальных утечек. В вашем случае я бы его оставил (или заменил бы на тип А) и подключил бы к нему С25 на плиту и С10 свет. А к УЗО 30 мА подключил бы СМ и розетки.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

05.02.2018 в 18:48:09

Defender_83,

BV написал: Тогда хорошо бы не только менять схему, но проверить существующую проводку на сопротивление изоляции и сопротивление петли (ненадежные контакты)

Действительно, ценный совет. Стоит прислушаться. А там уже по результатам. Если проводка в порядке, перебирайте автоматику по Вашей схеме.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

05.02.2018 в 20:42:21

Defender_83, я бы немного перестроил Вашу нижнюю схему: Ввод оставил бы 1П, АВ линии "плита+духовка" оставил бы 2П, вместо дифа СМ включил бы через обычный АВ под групповое УЗО. И шинку нулевую верните.

0
Defender_83
Defender_83
Новичок

Регистрация: 05.02.2018

Москва

Сообщений: 3

05.02.2018 в 22:54:39

Большое спасибо всем ответившим!

BV написал: Тогда хорошо бы не только менять схему, но проверить существующую проводку на сопротивление изоляции и сопротивление петли (ненадежные контакты) Что с защитным нулевым проводником - он есть в щите?

BV, благодарю Вас за совет! Да, PE в щите есть, вот фотка всего щитка, PE хорошо виден справа:

ссылка

BV написал: Если вводной до счетчика - да

Да, до счетчика идут вводной автомат и групповое УЗО, а все автоматы на линии и УЗО на СМ - уже после счетчика.

Vadim 161 написал: Defender_83 написал: Слишком большой ток утечки УЗО для стиральной машины, установленной в ванной комнате (30мА)

Нормальный, правилам не противоречит.

Я не за правила, а за сына двухлетнего волнуюсь :)

ZooZoo написал: получается, что у вас всего 10М (модулей) можно использовать, как на фото и блок-схемах? DIN-рейку соседки/соседа лучше не использовать - сегодня ей/ему ничего не нужно, а завтра наоборот. В щите есть место, на которое можно установить дополнительную рейку так, чтобы не было тесно для монтажа?

Да, если не вылезать за свою DIN-рейку, то можно использовать 10 модулей (возможно, что и 11 влезет, если вводной автомат прижать вплотную к стене). Но, если что, рассчитываю на место на 4 модуля на рейке соседки :) У нее на однокомнатную квартиру досталась рейка в два раза длиннее, чем мне и другой соседке.

TAB написал: А куда вы нулевую шину дели?

Да, сразу не заметил, случайно вырезал фрагмент без нулевой шины справа... Она, конечно, будет :)

TAB написал: И во вторых, не все ли равно вам, что у вас до счетчика? Поставила УК там 1Р автомат, вот пусть и стоит, вам его трогать незачем. А для плиты и духовки 2Р будет куда более полезен, если их розетки не на виду стоят. Далее, УЗО 30мА на все может оказаться неустойчивым к сумме нормальных утечек. В вашем случае я бы его оставил (или заменил бы на тип А) и подключил бы к нему С25 на плиту и С10 свет. А к УЗО 30 мА подключил бы СМ и розетки.

Да, веской причины для замены вводного автомата вроде как нет - просто подумал, что если все равно менять автоматику, то почему бы не поменять и этот автомат - он стоит не так дорого... Верно, розетки плиты и духовки спрятаны внизу за духовкой - до них не доберешься, не выдвинув саму духовку.

TAB написал: Далее, УЗО 30мА на все может оказаться неустойчивым к сумме нормальных утечек. В вашем случае я бы его оставил (или заменил бы на тип А) и подключил бы к нему С25 на плиту и С10 свет. А к УЗО 30 мА подключил бы СМ и розетки.

TAB, спасибо Вам за совет!

СтранникXXI написал: Ввод оставил бы 1П, АВ линии "плита+духовка" оставил бы 2П, вместо дифа СМ включил бы через обычный АВ под групповое УЗО. И шинку нулевую верните.

СтранникXXI, благодарю!

0
Defender_83
Defender_83
Новичок

Регистрация: 05.02.2018

Москва

Сообщений: 3

05.02.2018 в 23:14:16

BV,

BV написал: Доаолнительно - вводное УЗО можно купить селективное группы А....... тогда схема поменяется. Также можно существующее УЗО пустить на линии освещения... (не выкидывать)

Тогда уж точно на моей рейке все не уместится...

ZooZoo написал: DIN-рейку соседки/соседа лучше не использовать - сегодня ей/ему ничего не нужно, а завтра наоборот. В щите есть место, на которое можно установить дополнительную рейку так, чтобы не было тесно для монтажа?

На мой взгляд дилетанта - вроде нет (фотку всего щитка я выложил в предыдущем посте)...

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.02.2018 в 23:17:17

Defender_83, теперь Чапаю думать надо... :), не? Куда, что и как ставить; вариантов много. зы. РКН (даже трехмодульное, если от Новатек) прекрасно поместится на нижней рейке, все нормально.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу