Аватар пользователя
alekseyppppppppp

Местный

Регистрация: 06.02.2018

Владивосток

Сообщений: 5

06.02.2018 в 17:21:14

В общем наконец-то получили квартиру долгожданную(наверное) все хорошо и так далее,так как сам занимаюсь отделкой квартир,то планирую сам все делать,и возник вопрос по щитку в квартире Имеется вот такой щиток с таким набором автоматов.Как я понял все 2-х полосные Дифы и три однополосных обычные и еще 2-вводных??или я что-то путаю.Так вот,вопрос такой,можно ли на диф автомат посадить печку и титан?Провода на печку есть ввг 3х6. Прошу совета( и да,знаю ,что надо вызвать электрика и все такое) но кушать то хочется да и помыться тоже)). И еще,можно потом использовать их,или все таки поменять на другую марку автоматы?И вроде как дифы должны на отдельную шину(-) садится,а не на общую :confused: . В общем вот такая ситуация,спасибо тем кто отклонится)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109335

06.02.2018 в 17:26:52

Это фото разных щитов? Какой Ваш? Одному щиту парикмахер явно требуется

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.02.2018 в 17:28:39

alekseyppppppppp, квартира без горячей воды что ли?

0
Аватар пользователя
alekspp

Местный

Регистрация: 03.01.2018

Владивосток

Сообщений: 20

06.02.2018 в 17:43:48

BV, один и тот же щит ,где весят "сопли" накинули на автомат выключатель(свет)

0
Аватар пользователя
alekspp

Местный

Регистрация: 03.01.2018

Владивосток

Сообщений: 20

06.02.2018 в 17:44:43

Radio, я даже больше скажу и без центрального отопления ).У нас сейчас все такие дома.Экономия однако )

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.02.2018 в 17:46:59

alekspp, и топить тоже электричеством? Да, это экономия.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

06.02.2018 в 17:47:02

alekspp написал: я даже больше скажу и без центрального отопления

А как же тогда того?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109335

06.02.2018 в 18:29:22

alekspp написал: BV, один и тот же щит ,где весят "сопли" накинули на автомат выключатель(свет)

alekspp, зачем сопли? И почему так много?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.02.2018 в 19:14:56

alekseyppppppppp, ввод 3 х фазный? На сколько ампер?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

06.02.2018 в 20:57:56

Дифы на 25 это думаю розетки, эт перебор. Менять не стоит, можно после них установить автоматы на С16, марка- Сименс, АББ, Легранд, КЭАЗ. Остальныне -заменить побыстрее, этот ЭКФ срабатывает один раз из 5.

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.02.2018 в 21:15:18

megrad написал: alekseyppppppppp, ввод 3 х фазный? На сколько ампер?

megrad, А что не видно ? Нормально, исходя из отсутствия горячей воды , и отопления. С проточником киловатт на 25 можно не париться. :) Ну и на электромобилях они там любят поездить. :p

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109335

06.02.2018 в 21:18:40

alekseyppppppppp, А какой у вас тариф на электричество?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.02.2018 в 21:26:56

BV, А этому сайту доверия - нет ? https://energovopros.ru/spravochnik/elektrosnabzhenie/tarify-na-elektroenergiju/3036/32969/

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.02.2018 в 21:44:32

dokar написал: А что не видно ?

Про ввод сомнения взяли, а по амперам не увидел на вводном. :o

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.02.2018 в 21:48:07

megrad написал:

dokar написал: А что не видно ?

Про ввод сомнения взяли, а по амперам не увидел на вводном. :o

megrad, Я такое видел ток на Рублёвке. Причем там в распоряжение было три стояка ХГВС

0
Назад