Доброго времени суток. Начал делать ремонт кухни. Встал вопрос замены электропроводки. В планах:

  • ВВГ 3х4 через автомат 25А на электроплиту;
  • ВВГ 3х2,5 через автомат 20А на первую линию (холодильник, вытяжка);
  • ВВГ 3х2,5 через автомат 20А на вторую линию (чайник, МВ, мультиварка, миксер и т.п);
  • ВВГ 3х1,5 через автомат 16А на линию освещения (основной свет, вспомогательный).

Правильно ли распланировал? Как правильно сделать разделение розеточных линий? Тянуть каждую от щитка в коридоре или до кухонной распред.коробки один провод, дальше два. Если вариант с распред.коробкой, то каким сечением вести до нее (3х2,5 или 3х4)?

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

06.02.2018 в 18:17:36

Для 3^2,5 автомат 16а для 3^1,5 автомат 10а для 3^4 автомат 20а. Но тут розетки уже ставить нельзя, только напрямую. Может протянуть на кухню один 3*6 от автомата 32а и сделать минищиток с нужными автоматами и , а от него уже растягивать по потребителям? если я неправ, меня поправят.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

06.02.2018 в 18:26:07

vad1m_d написал: ВВГ 3*4 через автомат 25А на электроплиту;

если плита надо 6, если варочная 4 ки хватит

Mandalore105 написал: для 3^4 автомат 20а. Но тут розетки уже ставить нельзя, только напрямую.

Можно. Силовые. А можно и через клеммник КЛК-5с

Mandalore105 написал: для 3^4 автомат 20а.

25А вполне нормально

Mandalore105 написал: если я неправ, меня поправят.

Уж лучше не пишите :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.02.2018 в 18:28:56

BV, Какай вы злой :)

0
vad1m_d
vad1m_d
Новичок

Регистрация: 06.02.2018

Абакан

Сообщений: 6

06.02.2018 в 18:31:42

BV, по поводу протяжки линий подскажите?

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

06.02.2018 в 18:33:56

BV, про силовые забыл имел в виду обычные 16а, если плита превышает данное значение.

Ок, не буду.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

06.02.2018 в 18:34:02

vad1m_d написал: Тянуть каждую от щитка в коридоре

так

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

06.02.2018 в 18:35:42

vad1m_d написал: Как правильно сделать разделение розеточных линий? Тянуть каждую от щитка в коридоре или до кухонной распред.коробки один провод, дальше два.

или я не понял, и мысль требует пояснения? Рисовать умеете? :)

0
vad1m_d
vad1m_d
Новичок

Регистрация: 06.02.2018

Абакан

Сообщений: 6

06.02.2018 в 18:41:49

BV, думаю что поняли) умею маленько, что именно пояснить в вопросе?)

  1. два провода идут параллельно от щитка до потребителей каждый со своего автомата.
  2. один провод бОльшего сечения идет до кухни, там в распред.коробке расходится на две группы потребителей.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

06.02.2018 в 18:47:20

vad1m_d написал: два провода идут параллельно от щитка до потребителей каждый со своего автомата.

да

vad1m_d написал: один провод бОльшего сечения идет до кухни, там в распред.коробке расходится на две группы потребителей.

Если так то на кухне ставится щиток с автоматами соответствующими уже другому сечению кабеля. Есть место под щиток на кухне?

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

06.02.2018 в 20:46:09

А вам не кажется что первая линия недогружена, вторая- перегружена? Холодильник 160-200Вт, вытяжка 20-30. чайник 2кВт, мультиварка 1-1,5, МВ до 3 вообще. Даже с учетом коэффициента одновременности неудачно. При такой комбинации достаточно 1 линии на все, но не стряпать розеточных блоков шлейфом, а ставить одиночные розетки или сдвоенные, ответвлять на них сваркой/пайкой/ гильзой в коробке. Автомат-16, причем на все это нужно УЗО закатать вместе с плитой( плиту 20А хватит, 4 конфорки враз на полную мощь не включаются даже в Новый год). Я ставлю С20 и ВВГ 3х4 на плиты 10кВт, никаких проблем. Даже с 3 конфорками ток примерно 18-19А( мерил клещами). А насчет что вести от щита до коробок- если ГОСТ то 2,5 а вот если ТУ то 4 лучше.

0