Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

23.02.2018 в 14:43:40

megrad написал: Если есть 3 х фазная нагрузка то тогда да, а так достаточно 3 х однофазных.

Дороговастенько выходит(( Перерисовал На электроплиту 3-фазное реле напряжения ставить не будем

Что еще вызывает замечания?

0
Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

23.02.2018 в 14:46:00

BV написал: Даже не в этом дело, похоже чел собрался укладывать плитку на пленку ;)

Я ж не сам придумал, корейцы мутят такое...

0
Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

23.02.2018 в 14:47:21

megrad написал: Хотя бы матовый ссылка, а плёночный очень капризный.

Спасибо, буду думать. Время еще есть

0
Аватар пользователя
Vavan01313

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

23.02.2018 в 14:50:33

BV написал: Даже не в этом дело, похоже чел собрался укладывать плитку на пленку ;)

Так я ж не сам придумал, корейцы... А если в двух словах: чем плохо?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

23.02.2018 в 14:55:14

Vavan01313 написал: Что еще вызывает замечания?

6ка должен быть не в квартире, а у стояка.

Ваша схема без распределения по фазам - разговор ниочем.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

23.02.2018 в 14:56:00

Vavan01313 написал:

BV написал: Даже не в этом дело, похоже чел собрался укладывать плитку на пленку ;)

Так я ж не сам придумал, корейцы... А если в двух словах: чем плохо?

Vavan01313, да делайте - мне пофиг

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.02.2018 в 15:36:46

Vavan01313 написал:

BV написал: Даже не в этом дело, похоже чел собрался укладывать плитку на пленку ;)

Так я ж не сам придумал, корейцы... А если в двух словах: чем плохо?

Vavan01313, а теперь сравните с термоматом .

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

23.02.2018 в 15:42:49

megrad написал:

Vavan01313 написал:

BV написал: Даже не в этом дело, похоже чел собрался укладывать плитку на пленку ;)

Так я ж не сам придумал, корейцы... А если в двух словах: чем плохо?

Vavan01313, а теперь сравните с термоматом .

megrad,

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

23.02.2018 в 15:54:23

Vavan01313 написал: А если в двух словах: чем плохо?

Дороже в монтаже и под керамогранит надо более прожорливый от 220 ватт/ кв. м. Армирование сеткой поверх ТП на картинке упущено .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

23.02.2018 в 15:58:50

dokar написал: и под керамогранит надо более прожорливый от 220 ватт/ кв. м.

Да? А я думал, что ТП различаются не по керамограниту, а по назначению - комфорт, либо отопление.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

23.02.2018 в 16:11:02

BV написал: либо отопление.

ТС с Украины , там это может быть более актуально . :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу