Аватар пользователя
kocmoc

Местный

Регистрация: 08.02.2018

Москва

Сообщений: 2

08.02.2018 в 17:21:50

Здравствуйте подскажите пожалуйста, купил Электромагнитный пускорегулирующий аппарат с ИЗУ Galad (ЭмПРА) предназначен для розжига ламп ДНаТ. Подсоединил всё правильно, но лампа не горит. Тогда я подсоединил лампу накаливания она горит, а днат нет. Сам днат проверял на стенде в магазине рабочая. Заменил уже даже ИЗУ на новый толку нет.Но не может же дроссель политеть он даже не работал ещё. В чём может быть ещё проблема? За ранние спасибо.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2018 в 18:04:07

kocmoc написал: Сам днат проверял на стенде в магазине рабочая.

А что выбор есть, проверяйте ЭПРу в магазине.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
kocmoc

Местный

Регистрация: 08.02.2018

Москва

Сообщений: 2

08.02.2018 в 18:15:38

эмпру брал в интернет магазине

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.02.2018 в 18:43:08

Дроссель подключить последовательно с лампой накаливания такой же мощности, как и ДНАТ. Если лампа будет гореть в полнакала, то дроссель цел. Останется грешить на остальные компоненты и "правильную схему" ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

08.02.2018 в 23:26:27

А можно фото вашего дросселя и что в нем? Изу точно верно подсоединено? Почему спрашиваю- у 3 контактных клеммы D,L,N, так L-это лампа а не к дросселю! Сам сталкивался, не посмотрел бы по схеме- подключил неправильно бы( по логике D-discharge, разряд- высоковольтная цепь). Если вкручивали ЛОНку и горела, ДНаТ- нет и при этом исправна, остаются 2 версии- ЛИБО ей не хватает амплитуды импульсов, либо нет контакта в патроне. ДНаТ надо не менее 5кВ для уверенноого пуска. Попробуйте ввернуть ДРЛ на ступень высшей мощности( ДНаТ 150- ДРЛ 250 ит.д)- если она запустится, тогда причина именно в ИЗУ. А двухконтактные использовать нельзя- может пробить дроссель.

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

09.02.2018 в 11:47:38

Большенство ИЗУ отмечены наподобие VS, а VS свои обозначения имели ввиду по немецки : D - Drossel, L - Lampen

Есть ИЗУ содержащие свою импульсную обмотку, это большенство современных ИЗУ. Они подключаются так :

Есть ИЗУ не содержащие обмотку, они используют дроссель (сам ПРА) для создания импульса. Они подключаются не вмешиваясь в цепь лампы (не последовательно лампе), но подключаются также к отводу от части обмотки дросселя. Причем некоторым надо развернуть дроссель отводом ближе к сети, а некоторым ближе к лампе :

Подключайте по схеме нарисованной на ИЗУ

Для зажига современных ламп ДНаТ с высоким КПД (SON-T Super, Master, Plus итп.) требуется импульс не менее 3.5..4 кВ. Дешевым лампам ДНаТ с худшими КПД и цветопередачей (просто SON-T) достаточно и меньше. Большенству ламп МГЛ тоже достаточно меньше. Проверте напряжение импульса указанное на ИЗУ

Проверте что мощность лампы соответствует указанному на ИЗУ. Слишком маломощный ИЗУ сможет зажечь мощную лампу, но будет перегреватся во время работы лампы (в тех ИЗУ которые подключенны по 1 схеме)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу