Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20722

08.02.2018 в 22:47:31

Александр64 написал: Ибо смысл выгонять человека, если следующий так же будет делать, потому что все так делают.

Пусть друг купит автоматы нужных, по его/вашему мнению, номиналов, и потребует поставить именно их. Получится классно и не как у всех. :)

0
Аватар пользователя
Александр64

Местный

Регистрация: 07.10.2014

Энгельс

Сообщений: 54

08.02.2018 в 22:55:11

Rumato написал: Если электрик шабашит на стороне, то может ставить любые номиналы. Это неофициальная работа, которая нигде не фиксируется.

Rumato, Мне думалось что не любые он должен ставить, а исходя мощности потребителя и проложенного провода. Если это действительно электрик.

Rumato написал: Застройщик ставит то, что написано в проекте. Он сам не выдумывает.

Это понятно, только почему тогда наши проектировщики закладывают другие номиналы, они смотрят в разные документы, или это как я говорил традиции. Но как сказал Radio это незначительная разница и не стоит комплексовать и заморачиватся.

Rumato написал: Проектировщик прописывает номиналы исходя из расчетов. Либо тупо списывает с потолка.

Опять же получается считают по разному.

0
Аватар пользователя
Александр64

Местный

Регистрация: 07.10.2014

Энгельс

Сообщений: 54

08.02.2018 в 23:05:47

Radio, Нет это уж он пусть сам решает. Тем более он купил сначала а потом у меня стал спрашивать. Скажу что в Краснодаре все так делают. Я не профессиональный электрик и советовать ничего не буду. Тогда и настаивать на том что соединений проводов опрессовкой лучше чем просто скрутка не буду. Раз ему там не один человек сказал что лучше скрутки еще ничего не придумали. Видимо в теплом климате своя специфика.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.02.2018 в 23:08:57

Александр64, Еще раз.

  1. Электрик это исполнитель. Он и на официальной работе делает то, что скажут. А на шабашке он может творить вообще что угодно, главное удовлетворенность клиента.
  2. Наверно все остальные вопросы следует адресовать проектировщикам. Любого интересующего региона. Здесь таких нет.
0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.02.2018 в 23:09:15

Александр64 написал: не один человек сказал что лучше скрутки еще ничего не придумали

Ну да, только простые скрутки уже лет 100 как запрещены.

Александр64 написал: Тогда и настаивать на том что соединений проводов опрессовкой лучше чем просто скрутка не буду.

Пусть хоть скрутки тогда проварит, или пропаяет.

Александр64 написал: Видимо в теплом климате своя специфика.

Угу, у некоторых видимо мозги хуже работают.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Александр64

Местный

Регистрация: 07.10.2014

Энгельс

Сообщений: 54

08.02.2018 в 23:20:49

Rumato,

Rumato написал: А на шабашке он может творить вообще что угодно, главное удовлетворенность клиента.

Какое то у вас странное мнение об электриках. Многие не работают на работе, а работают как частные мастера. Тогда я считаю что это не электрик. Электрик не должен удовлетворять или не удовлетворять клиента, он должен сделать ПРАВИЛЬНО. ИМХО

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

08.02.2018 в 23:24:25

Александр64 написал: Rumato,

Rumato написал: А на шабашке он может творить вообще что угодно, главное удовлетворенность клиента.

Какое то у вас странное мнение об электриках. Многие не работают на работе, а работают как частные мастера. Тогда я считаю что это не электрик. Электрик не должен удовлетворять или не удовлетворять клиента, он должен сделать ПРАВИЛЬНО. ИМХО

Александр64, А если мне не нравится то, что электрик делает т.с. правильно, что делать-то?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.02.2018 в 23:27:21

На самом деле тема "16 или 25 на 2.5 меди" есть предмет для дискуссии, не все так однозначно.

Если подходить этой теме с инженерной точки зрения, то в зависимости от условий, 25 на 2.5 может быть вполне допустимо.

Но для упрощения (чтобы голову не морочить расчётами) и подстраховки, а также учитывая зачастую низкое качество кабеля, и были сформированы правила "10 на 1.5 и 16 на 2.5".

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20722

08.02.2018 в 23:27:50

Александр64 написал: ...он должен сделать ПРАВИЛЬНО.

Нет четких критериев, вот в чем затык. Очень многие считают, что правильнее всего...

Александр64 написал: ...удовлетворять клиента

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.02.2018 в 23:31:21

Александр64, Осталось выяснить главное, правильно - это как? И вот тогда можно вешать ярлыки)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20722

08.02.2018 в 23:32:42

Alexey_Spb написал: и были сформированы правила "10 на 1.5 и 16 на 2.5".

Вопрос в том, кем они были сформированы? Серьезных, авторитетных источников, вызывающих доверие, по этому вопросу почему-то не видно.

Впрочем, против я тоже ничего не имею, т.к. 16 в быту с избытком хватает для чего угодно и всегда.

0
Аватар пользователя
Александр64

Местный

Регистрация: 07.10.2014

Энгельс

Сообщений: 54

08.02.2018 в 23:43:53

MaSeVi,

MaSeVi написал: А если мне не нравится то, что электрик делает т.с. правильно, что делать-то?)))

Я думаю консультироваться, кстати данный форум в этом может помочь. Я же пришел сюда, я узнал мнение спецов и сделал выводы, выслушаю мнение электрика и приму решение что делать дальше. На самом деле когда Rumato говорил что на шабашке электрик может делать что хочет, да может, но если он ставит допустим автомат 50А на свет с проводкой в 1.5кв.мм и говорит что это правильно, мне сложно такого человека назвать электриком, это именно шабашник.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

08.02.2018 в 23:47:25

Александр64 написал: Но последний аргумент после которого я не знал что сказать

Это вы зря - сказать есть что всегда должно быть , я лично аргументирую что , да , кабель вполне проживёт с 25А автоматом , но розетки , как правило , на 16 А , не стоит искушать судьбу :o тем более

Radio написал: т.к. 16 в быту с избытком хватает для чего угодно и всегда.

и на пути прохождения тока никак не влияет ( с ) .

Александр64 написал: и застройщики и электрики?

Конечно , это же не запрещено

Александр64 написал: Может я все таки не прав?

Это спорный вопрос и не стоит акцентировать на нём внимание , я бы уделил внимание

Александр64 написал: просто скрутка

и подключению жил везде - зачастую это главная причина проблем в последующем :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Александр64

Местный

Регистрация: 07.10.2014

Энгельс

Сообщений: 54

08.02.2018 в 23:47:37

Radio,

Radio написал: Нет четких критериев, вот в чем затык. Очень многие считают, что правильнее всего.

Я понял. И насчет автоматов тоже. Допустимо и так и так. И чуть-чуть региональной специфики. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Александр64

Местный

Регистрация: 07.10.2014

Энгельс

Сообщений: 54

08.02.2018 в 23:50:32

Alexey_Spb написал: На самом деле тема "16 или 25 на 2.5 меди" есть предмет для дискуссии, не все так однозначно.

Если подходить этой теме с инженерной точки зрения, то в зависимости от условий, 25 на 2.5 может быть вполне допустимо.

Но для упрощения (чтобы голову не морочить расчётами) и подстраховки, а также учитывая зачастую низкое качество кабеля, и были сформированы правила "10 на 1.5 и 16 на 2.5".

Alexey_Spb, Я понял спасибо. У меня была уверенность что 10А и 16А это общепринятый стандарт в России, Теперь понял что нет.

0