Добрый вечер! Такая проблема: имеется гараж, подключенный к линии на столбе. С этого же столба подключены две 5-ти этажки. В этажках проблем с напряжением нет. В гараже тоже не было проблем до того момента, как соседи попросили подключить сварочник. Сварочник подключали напрямую в щиток, куда точно не известно. Щиток в гараже советский, в нем счетчик и два автомата А-63 (черные карболитовые). На первый автомат заведена фаза с улицы, дальше она идет в счетчик, возвращается со счетчика и заходит во второй автомат, а с него на потребители. Ноль с улицы и ноль на потребители просто скручен на болте в щитке. После сварки остановился счетчик (стоит "мертво", даже намека на работу нет) и началось падение напряжения. При включении обогревателя 2 кВт падает до 120, после выключения моментально приходит в норму. Пробовали исключить счетчик из цепи, на выхода первого автомата сразу вешали нагрузку - результат тот же. От гаража до столба кабель имеет одну скрутку (когда-то рвался, электрик делал скрутку, работала исправно до сварки) На общую линию на столбе гаражный кабель подключен надежно, подключали электросети, когда меняли линию на столбах. Так же если создать КЗ, автоматы не выключаются (остаются в том же положении), но свет при этом тухнет. Если их включить-выключить, свет загорается. Вопросы:
- В чем причина падения напряжения?
- Может ли напряжение проседать в автоматах? Может сварку подключали после них, и с ними что-то случилось?
- Если автоматы не виноваты, то могло ли что-то случиться с той скруткой, которая на пути гараж-столб?
- Почему стоит счетчик?