MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

09.02.2018 в 22:30:17

M@STER71, Было у знакомых перед НГ, ТКЗ намерили на 5500 А. Какой АВ ставить?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

09.02.2018 в 22:31:00

ebf написал: проверьте

Спасибо за интерактивный инструментик ! Пока засел напротив исторического домика, в котором было сказано " это тебе не мелочь по карманам тырить"(С), благо он сохранился (!!!) и находится у соседей на границе моего дачного участка. Теперь глядя на него мне всегда будет икаться - ebf, :D

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.02.2018 в 22:33:07

dokar написал: будет икаться - ebf,

Да ладно вам, я хороший :)

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

09.02.2018 в 22:33:12

MaSeVi написал: M@STER71, Было у знакомых перед НГ, ТКЗ намерили на 5500 А. Какой АВ ставить?)))

MaSeVi, Если честно, то мне жалко ваших знакомых ... вся проводка на одном автомате !

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

09.02.2018 в 22:35:15

MaSeVi написал: M@STER71, Было у знакомых перед НГ, ТКЗ намерили на 5500 А. Какой АВ ставить?)))

MaSeVi, 10000 . Только - хадркор . :)

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

09.02.2018 в 22:35:40

MaSeVi написал:

BV написал:

MaSeVi написал: a12377777, От жеж блин-то!))) Вот такую вундерфавлю SBN

MaSeVi, Я вот с Вами не соглашусь. Я бы не рекомендовал ставить 4П рубильник. Я за 3П И желание автора поставить отдельные УЗО на фазы - тоже поддерживаю, только двухфазную варочную нужно будет подключать до УЗО.

BV, Я про УЗО ничего не писал. А чем по-Вашему 3Р полезней/удобнее/оправданней 4Р?

MaSeVi, Очень просто. Жуткие дебаты по поводу отгорания нулей в щитах на три квартиры. Советы делать ноль землю отдельными орехами и надежно...

А тут легким движением руки добавляем еще 4 лишних контакта (два подвижных) в ноль ТРЕХФАЗНОЙ сети, да еще и говорим, что этми девайсом без проблем можно отключать при нагрузке. Уж будьте тогда последовательны - советуйте ставить еще три штуки УЗМ для защиты от отгорания нуля этого рубильника или плохого контакта в нем.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

09.02.2018 в 22:42:31

BV написал: только двухфазную варочную нужно будет подключать до УЗО.

То есть оставить варочную без диффзащиты ? Почему не рассматриваем вариант неполнофазного использования четырехполюсного УЗО ? С тестовой цепью разберемся .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

09.02.2018 в 22:52:22

M@STER71 написал: ГОСТ 50030.2-99 Максимальная отключающая способность автомата, это максимальный ток КЗ, который может отключить автомат, и при этом данный ток его не разрушит(не произойдет деформаций корпуса, критичных подгораний или спайки контактов, выгорания или расплава материалов корпуса, етс...). Т.е. это максимальный ток, после которого автомат остается полностью работоспособным.

6 кА (6000А) Такие рекомендуется устанавливать там, где могут возникнуть высокие токи КЗ -

Спасибо КЭП. Я ж раньше то и не знал, а тут вон оно как оказывается ! ;)

M@STER71 написал: Следуя вашей логике вам везде надо ставить как минимум 6 кА (6000А), т.к. они просто лучше

ВЫ пожалуйста не искажайте мою логику и за меня не придумывайте. Лучше ВНИМАТЕЬНО читайте что написано в теме.

На досуге можете поразмышлять какими способами можно увеличить

M@STER71 написал: Максимальная отключающая способность автомата

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

09.02.2018 в 22:56:00

dokar написал: То есть оставить варочную вез диффзащиты ?

Это я не говорил. Я говорил, что НЕВОЗМОЖНО двухфазную варочную включить ПОСЛЕ отдельных фазных УЗО.

dokar написал: Почему не рассматриваем вариант неполнофазного использования четырехполюсного УЗО

Можно, есть еще и ЗП УЗО.

dokar написал: С тестовой цепью разберемся .

Разбирайтесь. Я и так знаю...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

09.02.2018 в 22:56:27

M@STER71 написал:

MaSeVi написал: M@STER71, Было у знакомых перед НГ, ТКЗ намерили на 5500 А. Какой АВ ставить?)))

MaSeVi, Если честно, то мне жалко ваших знакомых ... вся проводка на одном автомате !

M@STER71, А сколько их д.б., этих АВ?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

09.02.2018 в 22:57:57

a12377777 написал: BV, 25-ти этажный монолитный дом провод вводный пугв 5х10

Этаж какой?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.