10.02.2018 в 15:38:13
10.02.2018 в 15:45:51
СтранникXXI написал: "Не верю!"
Пройдемся по графикам раз уж такая необходимость появилась. Напомню еще раз
M@STER71 написал: ГОСТ Р 50030.2-2010 2.17.3 частичная селективность Селективность по сверх токам, когда при последовательном соединении двух аппаратов защиты от сверхтоков аппарат со стороны нагрузки осуществляет защиту до определенного уровня сверхтока без срабатывания второго защитного аппарата.
Собственно как и ваши слова
СтранникXXI написал: Что нужно, чтобы обеспечивалась селективность, хотя бы частичная? Нужно, чтобы ВТХ нижестоящего АВ была ПОЛНОСТЬЮ НИЖЕ ВТХ вышестоящего АВ хотя бы до какого-то значения сверхтока. И это будет предел селективности.
Вариант 1. B25 C25 - абсолютно ничего не мешает поставить себе в щит B25, но запас по току КЗ мал.

10.02.2018 в 15:49:22
BV написал:
ZooZoo написал:
dokar написал: Летом могу еще попробовать принудительно коротнуть.
я тоже люблю иногда побаловаться :) зы. у меандра есть фигня :) на дин-рейку, измеряет ТКЗ и сопротивление петли, но однополюсная
ZooZoo, тестили её?
BV, нет еще, все собираюсь приобрести, но что-то останавливает :). Просто хотел поставить этот девайс в один щит за городом, но срок заказа передвинулся и мне лениво пока себе брать на склад... :). Но в планах, да.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.02.2018 в 15:49:47
2 Вариант С25 D25

3 вариант самый злой ) B25 D25

По ценам на конкретно эти автоматы ( естественно бюджетные IEK в случае с Д будут стоить меньше )
На всех графиках видно в каких пределах есть частичная селективность - ВСЕ ЧТО ПОД КРАСНЫМ !
10.02.2018 в 15:49:52
M@STER71 написал: ничего не мешает поставть себе в щит B25
Тип В в новостройке не нужен, да и дороже вдобавок. Срабатывать могут оба...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.02.2018 в 15:51:41
BV написал:
a12377777 написал: BV, Пока не вдумывался. Впереди. Примерно По схеме: трешка. От ввода три реле напряжения. Из необычностей неотключаемая линия и 2-х фазная варка и проточный нагреватель на 7 квт.Все остально стандарт.
( С такой "схемой" :D - без моего участи СОРРИ.
BV, а чем Вам так смешна эта схема? Конкретной схемы еще нет. Есть вопрос в первом посте и куева страниц чего тотам. Как будет отличатся вариант первого вводного автомата в квартире от этой схемы? Короче надоставить такой же ав как и в щитке. Что в итоге я выяснил для себя.
10.02.2018 в 15:52:10
10.02.2018 в 16:03:25
MaSeVi написал: Срабатывать могут оба.
Есно - ТКЗ будет не по деревенски . Только мастер это в расчет брать не хочет .
Да, ни фига.
10.02.2018 в 16:04:10
dokar написал: Есно - ТКЗ будет не по деревенски
Я вот никак это донести не могу!))))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.02.2018 в 16:05:08
a12377777 написал: а чем Вам так смешна эта схема
Бесконкретна...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.02.2018 в 16:06:23
M@STER71, Поднимитесь страницей выше . Тапки уже мои. ;)
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу