Уважаемые специалисты!
Можно ли перенести автоматы из общего щитка на этаже в квартиру. Счётчик оставить в щитке. Дом - КОПЭ-85, панельный.
Будет ли такой перенос соответствовать нормативам?
Спасибо.
10.02.2018 в 03:26:17
Уважаемые специалисты!
Можно ли перенести автоматы из общего щитка на этаже в квартиру. Счётчик оставить в щитке. Дом - КОПЭ-85, панельный.
Будет ли такой перенос соответствовать нормативам?
Спасибо.
10.02.2018 в 07:05:14
klientt написал: Уважаемые специалисты!
Можно ли перенести автоматы из общего щитка на этаже в квартиру. Счётчик оставить в щитке. Дом - КОПЭ-85, панельный.
Будет ли такой перенос соответствовать нормативам?
Спасибо.
klientt, В квартиру идёт один ввод или два?Можно оставить в щитке простой копеечный автомат(для отчётности),а в квартире уже установить конкретную защиту.
10.02.2018 в 07:23:07
Я рассматриваю перенос автоматов для того, что бы устранить возможность отключения электричества на этаже (вне квартиры). Оставить копеечный автомат - не подходит.
10.02.2018 в 07:35:38
Обращайтесь в управляющую компанию и энергосбыт.То есть в те организации которые обслуживают ваш дом и поставляют электроэнергию. Они должны дать письменное согласие. Иначе в будущем могут быть неприятности.
ИМХО (IMHO)
10.02.2018 в 07:58:00
Я интересуюсь, прежде сего, московской практикой в домах серии КОПЭ-85.
10.02.2018 в 08:42:09
klientt написал: Я рассматриваю перенос автоматов для того, что бы устранить возможность отключения электричества на этаже (вне квартиры)
Это невозможно.
10.02.2018 в 10:08:00
klientt, Как минимум вводной автомат в этажном щите ДОЛЖЕН БЫТЬ :nо:
10.02.2018 в 10:22:07
Radio, +100- Даже ПУЭ-7 требует расположения вводного в этажном щите, иначе останется без защиты вводной кабель. Его сечение 6мм2, стояков- до 120, вставки на 250-400А- угадайте что сгорит при КЗ на вводе в вашу хату? А устроить его несложно- скажем дюбель не там забить
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
10.02.2018 в 11:42:36
Понял. Нельзя так нельзя.
Спасибо за информацию.
11.02.2018 в 11:51:06
Kulibin96 написал: +100- Даже ПУЭ-7 требует расположения вводного в этажном щите, иначе останется без защиты вводной кабель.
Вроде есть норма в которой указано, что до 3х метров можно вводной аппарат не ставить.
Kulibin96 написал: Его сечение 6мм2, стояков- до 120, вставки на 250-400А- угадайте что сгорит при КЗ на вводе в вашу хату?
При норм контакте сгорит вставка или сработает ВА на стояке. Если вместо вставки уже установлен ЛОМ, тогда другое дело.
11.02.2018 в 13:47:34
а как пожарные свет вам отключать будут - искать щитовую?