serg1982-11, УЗМ лишний
11.02.2018 в 05:55:48
serg1982-11, УЗМ лишний
11.02.2018 в 12:50:05
Поправил схему, посмотрите пожалуйста: уменьшил кол-во УЗО. Почему их было изначально много - видел примеры проектов где вообще вместо автомата везде стояли диффы, это получается совсем дорого ( то есть УЗО там не было вообще а вместо кажого автомата стояд дифф), и вроде как разбивка на УЗО и автоматы это решало (уменьшало стоимость) без ухудшения надежности. Поправил по схеме кабель для духового шкафа и автомат для водонагревателя. Если еще как-то можно уменьшить/удалить ненужное подскажите.

УЗМ-50Ц - поставил ну чтобы видеть напругу, отсекать превышение и плюс у нее есть таймер на задержку включения ( для компрессора холодильника).
И еще - насколько вообще критично что на лоджию заходит единый кабель и на свет и на розетки? То есть на что это влияет в бытовом плане и плане безопасности? Я поздно об этом узнал, но делал уважаемый мастер с этого форума.
Спасибо всем за критику!
11.02.2018 в 12:53:54
serg1982-11 написал: видел примеры проектов где вообще вместо автомата везде стояли диффы, это получается совсем дорого
Дорого - да мило, дёшево - да гнило))) У Вас дорого получается, потому, как неоптимально. Например, 8 АВ + цельный АВДТ на кухню. Жирно ей, в смысле кухне - не будет?)
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.02.2018 в 13:19:00
Может что почерпнете из моего проекта: http://www.mastergrad.com/forums/t277010-proekt-raspredelitelnogo-elektricheskogo-shchita-v-3-komnatnuyu-kvartiru-v-novostroyke/ Там на последних страницах предокончательная версия щита. Трешка 72 квадрата у меня.
11.02.2018 в 13:23:48
serg1982-11 написал: Я поздно об этом узнал, но делал уважаемый мастер с этого форума.
Так пусть, он и схему нарисует :confused:
11.02.2018 в 13:30:17
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.02.2018 в 13:31:48
serg1982-11 написал: насколько вообще критично что на лоджию заходит единый кабель и на свет и на розетки? То есть на что это влияет в бытовом плане и плане безопасности?
Ни насколько не критично вообще, и ни на что не влияет в плане безопасности.
Схема у вас странная, зачем эти "неотключаемые линии"? В них нет ни малейшего смысла.
11.02.2018 в 14:26:54
Radio, Неотключаемые линии для режима отпуск.
11.02.2018 в 14:30:11
serg1982-11, что хорошего они принесут вам в отпуске?
11.02.2018 в 14:36:17
serg1982-11,
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.02.2018 в 14:39:30
MaSeVi написал: Если у Вас 3-х фазное питание,
У него ввод 3х10 ,зачем ему 3П рубильник :confused: Баардак
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.