moskovskiy82
moskovskiy82
Новичок

Регистрация: 03.05.2017

Подольск

Сообщений: 50

17.02.2018 в 19:38:22

Есть необходимость раскатать два метра ик теплого пола (получается 220вт). Хорошо ложится провод сечением 0,5мм2 да вот обратил внимание что в ПУЭ такое сечение вообще почти отсутствует. С чем это связано? Защитить линию думаю плавким предохранителем на 2А

К клемма припаяю т.к 0,5 явно маловато для обжима полноценного

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

17.02.2018 в 20:08:54

Опасения ПУЭ что при КЗ такой провод может сгореть быстрее чем сработает защита. Если за время срабатывания защиты берем 1 или 1/2 периода переменного тока, а за ток КЗ берем реальный ток КЗ в установке (замеренный и рассчитанный с помощю чайника), можно рассчитать насколько провод может нагрется при КЗ и есть ли опасность, что изоляция подгорит

Опасность в такой установке не больше, чем от электроприбора с таким же проводом, включенным в розетку при одинаковых условиях. Качественные маломощные приборы идут с проводами ПВС или что там еще бывает 0.5..0.75, что вроде считается приемлемым с т.з. безопасности, при том что провод открыто лежит в комнате ?

Если вопрос о повреждении провода, то он сходится к вашей готовности драть стены что бы его заменить если что (раз он питает теплый пол, значит если будет КЗ надо будет по любому пол вскрывать для замены, так что провод не большая дополнительная кровь)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.02.2018 в 08:41:21

moskovskiy82, Это связано с механической прочностью проводов. Поэтому минимальное сечение для групповой линии - 1,5 мм2.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу