BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134329

23.02.2018 в 21:43:48

the_psy_ghost написал: BV, А из-за токов наводки может срабатывать УЗО?

Если рядом с домом нет радиостанции киловатт на 10 - то нет :)

0
the_psy_ghost
the_psy_ghost
Новичок

Регистрация: 23.02.2018

Новомосковск

Сообщений: 28

23.02.2018 в 21:54:13

AirMakks, 1) Автомата на нуле изначально не было и нет ( не я занимался изначально этим) 2) К нагрузке 1 (если слева считать) подать только фазу - на нуле отходящего кабеля появляется 170 В. Да и со второй нагрузкой тоже самое. Если включить фазу а потом ноль - срабатывает УЗО. Я делаю не в той последовательности? :S 3)Прилагаю схему. 4) Авария происходит без подключенной нагрузки 5) PE есть, но он только шкаф заземляет. Чистый УЗО, не Диф. автомат. Собственно фото прилагаю.

0
Сергей......
Сергей......
Резидент

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

23.02.2018 в 21:54:22

the_psy_ghost написал: P.S. Где зеленым - это пытался так подключить (в обход УЗО как я понял), естественно отключая от шины узо N.

На схеме все правильно нарисовано. Естественно, если нет зеленой цепи. Надеюсь, черная шина N внизу больше никуда не подключена. Чем замеряете 170 В.?

Подозреваю, что проблемы с УЗО.

0
the_psy_ghost
the_psy_ghost
Новичок

Регистрация: 23.02.2018

Новомосковск

Сообщений: 28

23.02.2018 в 21:55:33

BV, Да, вы правы, именно так и идет)

0
the_psy_ghost
the_psy_ghost
Новичок

Регистрация: 23.02.2018

Новомосковск

Сообщений: 28

23.02.2018 в 21:57:19

Сергей......, Подключена еще к одному потребителю, он как ни странно работает нормально от УЗО и не вышибает. НО! Там есть нагрузка, его я в схему не рисовал т.к. он же работает)) А проблема в этих двух.

Сейчас и его дорисую^^

0
Сергей......
Сергей......
Резидент

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

23.02.2018 в 21:58:49

the_psy_ghost написал: Там есть нагрузка, его я в схему не рисовал т.к. он же работает))

Получается, что на схеме не дорисованы нагрузки?

0
the_psy_ghost
the_psy_ghost
Новичок

Регистрация: 23.02.2018

Новомосковск

Сообщений: 28

23.02.2018 в 21:59:41

M@STER71 написал:

the_psy_ghost написал: M@STER71, Узо новое, мб брак?

the_psy_ghost, Проверьте его хотя бы времянкой - киньте на него розетку и дайте нагрузку.

А так есть подозрение, что через землю\корпус идет на ноль ток. Что за нагрузка ? Вообще, очень неясно излагаете. Что значит без нагрузки срабатывал УЗО ? У вас там вроде 2 нагрузки на схеме. Обе были отключены с разведенными концами ? Корпус щитка из чего ?

M@STER71, Приношу извинения за неясное изложение.

Собственно нагрузку обозначил, что идет к ней, но она не подключена. То есть концы разведены. Вот.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134329

23.02.2018 в 22:06:34

the_psy_ghost написал: BV, Да, вы правы, именно так и идет)

the_psy_ghost, нулевую шинку временно открутите от щита и подвесьте в воздухе...

0
the_psy_ghost
the_psy_ghost
Новичок

Регистрация: 23.02.2018

Новомосковск

Сообщений: 28

23.02.2018 в 22:08:46

the_psy_ghost написал:

M@STER71 написал:

the_psy_ghost написал: M@STER71, Узо новое, мб брак?

the_psy_ghost, Проверьте его хотя бы времянкой - киньте на него розетку и дайте нагрузку.

А так есть подозрение, что через землю\корпус идет на ноль ток. Что за нагрузка ? Вообще, очень неясно излагаете. Что значит без нагрузки срабатывал УЗО ? У вас там вроде 2 нагрузки на схеме. Обе были отключены с разведенными концами ? Корпус щитка из чего ?

M@STER71, Приношу извинения за неясное изложение.

Собственно нагрузку обозначил, что идет к ней, но она не подключена. То есть концы разведены. Вот.

the_psy_ghost,

Сергей...... написал:

the_psy_ghost написал: Там есть нагрузка, его я в схему не рисовал т.к. он же работает))

Получается, что на схеме не дорисованы нагрузки?

Сергей......, Вот так, если быть еще точнее. Есть еще пожарная сигнализация, тоже от УЗО питается и все впорядке, но как разведенные включаю - вышибает. (Не убивайте, по ПУЭ нельзя на узо "пожарку" вешать да?))

0
the_psy_ghost
the_psy_ghost
Новичок

Регистрация: 23.02.2018

Новомосковск

Сообщений: 28

23.02.2018 в 22:10:55

BV, Хорошо, спасибо! :) Попробую, а завтра обязательно отпишу ответ, а пока собираю информацию, что бы завтра с утра, с новыми силами все таки разобраться с этим опробовав все из возможных вариантов.

0
Смайл
Смайл
Новичок

Регистрация: 14.01.2018

Москва

Сообщений: 27

23.02.2018 в 22:11:09

the_psy_ghost написал: К нагрузке 1 (если слева считать) подать только фазу - на нуле отходящего кабеля появляется 170 В. Да и со второй нагрузкой тоже самое. Если включить фазу а потом ноль - срабатывает УЗО. Я делаю не в той последовательности? :S

судя по этой фразе у вас на линии где нагрузка, стоят по 2 однополюсных автомата? один на фазе другой на нуле?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.