Аватар пользователя
ale151

Местный

Регистрация: 26.02.2018

Тюмень

Сообщений: 39

26.02.2018 в 08:30:58

Добрый день форумчане, хочу переделать эл.щит в новой квартире, выскажите своё мнение пожалуйста.

На данный момент на общей площадке стоит автомат, выглядит так:

А в квартире стоит такое чудо:

Хочу переделать вот так но сомневаюсь с номиналом автомата на электро плиту и духовку хватит ли 32А

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

26.02.2018 в 08:32:56

ale151 написал: хочу переделать эл.щит в новой квартире

Надо еще переделать эл. проводку, не забывайте об этом.

0
Аватар пользователя
ale151

Местный

Регистрация: 26.02.2018

Тюмень

Сообщений: 39

26.02.2018 в 08:43:13

Radio, Да конечно я это понимаю, эл. проводка тоже будет переделываться на новую по потолку, распредкоробки еще не решил где делать буду на потолке или в подрозетниках увеличенной емкости. Старую проводку оставлю в стенах.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.02.2018 в 09:40:44

ale151, про еси в курсе, что эконом? Свет разнести под разные УЗО. Розетки балкона освещение выделить в отдельную группу, ну точно с детской не объединять. Смысл так всё связывать (кухня + гостиная), типа чтоб влезло в 2х12? Реле напряжения, тёплый пол, индикацию напряжения планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.02.2018 в 09:44:15

ale151, ВП и ДШ разнесите на разные линии. ВП - 6мм2 и АВ 32А, ДШ -2,5мм2 и АВ 16А.

0
Аватар пользователя
ale151

Местный

Регистрация: 26.02.2018

Тюмень

Сообщений: 39

26.02.2018 в 10:36:35

megrad, Да что бы все поместилось в 2х12, ладно будем 3х12 делать. Для чего свет разносить под разные УЗО? что бы легче найти потом неисправность? или для чего еще нужно делать так?

  1. Балкон с детской понял учтем.
  2. Реле напряжения что то не особо хочется ставить ценник уж больно кусачий.
  3. Теплый пол пока под вопросом если и будет то только в санузлах.
  4. Индикацию напряжения не планирую.
0
Аватар пользователя
ale151

Местный

Регистрация: 26.02.2018

Тюмень

Сообщений: 39

26.02.2018 в 10:38:25

СтранникXXI, Спасибо, под ВП разве 4мм2 не достаточно?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.02.2018 в 10:42:08

ale151 написал: под ВП разве 4мм2 не достаточно?

По два блина - да, под 4 блина может не хватить. Или не всеми сразу пользоваться.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

26.02.2018 в 10:44:53

ale151 написал: Для чего свет разносить под разные УЗО? что бы легче найти потом неисправность?

Чтобы где-то погасло, но где-то светило.

ale151 написал: Реле напряжения что то не особо хочется ставить ценник уж больно кусачий.

Если новострой, то можно и плюнуть, хотя не та стоимость, если честно.

ale151 написал: под ВП разве 4мм2 не достаточно?

У Вас не два в одном, т.н. ВП и ДШ в одном корпусе?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

26.02.2018 в 10:51:59

ale151 написал: Спасибо, под ВП разве 4мм2 не достаточно?

Нет, согласно . СП 31-110-2003 9.2 ... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.02.2018 в 11:00:37

dokar написал:

ale151 написал: Спасибо, под ВП разве 4мм2 не достаточно?

Нет, согласно . СП 31-110-2003 9.2 ... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

dokar, исходя из контекста, в СП2561325800.2016, по всей видимости, имеется ввиду электроплита "2 в 1", т.е. ВП, объединённая с ДШ.

ale151 написал: Спасибо, под ВП разве 4мм2 не достаточно?

Как уже говорилось, может не хватить, зависит от мощности плиты.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

26.02.2018 в 11:13:24

СтранникXXI написал: по всей видимости, имеется ввиду электроплита "2 в 1", т.е. ВП, объединённая с ДШ.

А какая разница ? 6 ти квадратов не хватит тянуть сразу два независимых агрегата ? Вы еще замучаетесь ждать пока 32 А автомат на этой линии выбьет, даже при работе всего вместе.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.02.2018 в 11:13:40

Изи-9 далеко не лучший выбор. Тот-же ИЭК и то лучше. А Шнайдер если и брать, то Домовой, либо Акти-9.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

26.02.2018 в 11:23:53

Vadim 161 написал: Изи-9 далеко не лучший выбор

Что, реальный шлак?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ale151

Местный

Регистрация: 26.02.2018

Тюмень

Сообщений: 39

26.02.2018 в 11:33:52

ВП и ДШ разными устройствами, подключаются в разные розетки, только не пойму к одной линии 6мм2 или 6мм на ВП и 2мм на ДШ, просто кто то говорит цепляй на одну линию 6мм2 и автомат 32А, а кто то говорит разделяй, вот и указал данных потребителей под вопросом.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу