dokar написал:
ale151 написал:
Спасибо, под ВП разве 4мм2 не достаточно?
Нет, согласно .
СП 31-110-2003
9.2 ... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
dokar, исходя из контекста, в СП2561325800.2016, по всей видимости, имеется ввиду электроплита "2 в 1", т.е. ВП, объединённая с ДШ.
ale151 написал:
Спасибо, под ВП разве 4мм2 не достаточно?
Как уже говорилось, может не хватить, зависит от мощности плиты.