Нужно поменять сразу щит.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

28.02.2018 в 14:24:42

Lehandr написал: И 6 кросмодулей (4 группы, ноль, земля). Кроссмодули (или шины) повесить на боковые стенки щита (без динрейки)

У Вас места не останется совсем. Зачем городить такой стрём? Я уже предложил Вам вариант: пилите линии пополам - свет и розетки комнат, фартука, ABB автоматы. На стационарные потребители - отдельные АВ. Плюс ну, допустим, 3 УЗО на это всё.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

28.02.2018 в 17:09:09

Lehandr написал: ebf написал: Хоть бы список написали

Дописал :) По разбивке на группы, представления немного есть.

Список - ниочем. Посмотрите как делают таблички в соседних темах:

  • помещение - назначение линии - ожидаемые нагрузки - сечение - автомат - УЗО

Lehandr написал: Vadim 161 В 28 модулей уместить, вариантов вообще нет? Шины по стене щита прикрутить.

Идиотизмом хочется позаниматься? Хочется личные грабли?

Lehandr написал: Если разбить всё на 4 группы (свет сухой, свет мокрый, розетки сухие, розетки мокрые) и запитать всё это через дифы? И 6 кросмодулей (4 группы, ноль, земля). Кроссмодули (или шины) повесить на боковые стенки щита (без динрейки)

Список пишите - см выше - без него разговаривать - воду в ступе толочь И желательно оформить в табличке эксель

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

28.02.2018 в 18:19:44

Lehandr, замучаетесь Вы с этим ящиком, там и при десяти автоматах тесно работать, из-за краёв руки нормально не лезут, ещё и ни монтажной панели, ни пластрона, выкиньте Вы его (куда нибудь в гараж пойдет на пару линий)

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

28.02.2018 в 18:30:12

Vadim 161 написал: Оторвите нафиг этот ящик, и прокрутите нормальный щит на 36 модулей.

Я ждал этого совета : ) В 36 модулях и дурак сделает!

Тем временем у меня злободневный вопрос возник. Не нахожу нулевых шинок по размерам пластикового изолятора IEK. Причем у самого IEK нет стандартных шин для своего же изолятора. Придется видимо дрелью делать отверстия в изоляторе в нужных местах : ( Но вопрос в другом. Смотрю я, многие в нулевые шинки пихают по 2-3-4-5 проводов, тем самым решая нехватку этих самых шин и дырок в них. Это как, нормально? А то у меня еще резервная идея есть запихнуть 10 проводов под клемму УЗО чтобы уйти от одной нулевой шины ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

28.02.2018 в 18:34:42

genuimous написал: Смотрю я, многие в нулевые шинки пихают по 2-3-4-5 проводов, тем самым решая нехватку этих самых шин и дырок в них. Это как, нормально? А то у меня еще резервная идея есть запихнуть 10 проводов под клемму УЗО чтобы уйти от одной нулевой шины ;)

Колхоз дело добровольное :) По два провода под винт - еще ладно, три - перебор.

genuimous написал: В 36 модулях и дурак сделает!

ИМХО, дурак как раз и впихивает в 24 модуля, потому что заранее не подумал о проектировании электрики.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

28.02.2018 в 18:39:30

BV написал: ИМХО, дурак как раз и впихивает в 24 модуля, потому что заранее не подумал о проектировании электрики.

На самом деле в 24 места все влезает (без счетчика). Но это ежели не вести к каждой дыре отдельную линию.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

28.02.2018 в 18:42:49

TAB написал:

BV написал: ИМХО, дурак как раз и впихивает в 24 модуля, потому что заранее не подумал о проектировании электрики.

На самом деле в 24 места все влезает (без счетчика). Но это ежели не вести к каждой дыре отдельную линию.

TAB, Я за то, чтобы понимать - влезает или нет ЗАРАНЕЕ. Также я за запас места +25% к количеству модулей. Зачем - Вы и без меня знаете.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

28.02.2018 в 18:49:38

BV написал: Также я за запас места +25% к количеству модулей.

Вот это немного спорно, но в целом согласен.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.02.2018 в 18:59:18

genuimous написал: запихнуть 10 проводов под клемму УЗО

Ну да, "хорошая" идея, настоящие профессиАналы так и делают :)

0

Грубый, но справедливый

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

28.02.2018 в 19:06:40

TAB написал: На самом деле в 24 места все влезает (без счетчика)

ну при желании туда и раза в два больше можно запихнуть, но зачем это извращение делать? как потом это обслуживать если что? щит копеечный, не удобный, его жалко как память что ли?

0