СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

26.03.2018 в 22:48:47

ebf написал: СтранникXXI, Пожалуйста,не спрашивайте у ТАВ, почему, читать в очередной раз о 5мА утечки на стиралку ,уже нет мочи :o

ebf, я догадываюсь, и спрашивать об этом совершенно не собирался. Я вообще спрашивал про другое. Я спросил, какое отношение имеет УЗО санузла 10мА к вопросу временной селективности диффзащиты, о которой шла речь.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

26.03.2018 в 22:51:32

serj12 написал: как бы это сказать :confused: очень неприятно остаться без света в ванной под душем в мыле :sorry: как -то не комфортно .

Согласен. Но если подумать, то объединение линий розеток и света СУ вероятность этого повышает не сильно. При этом, в отличии от других помещений, дополнительного света с подключением в розетки в СУ, как правило, не водится.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.03.2018 в 22:53:12

СтранникXXI, Этого не знает никто, хотя видимо ,один человек знает, но молчит :) Ждёмс

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

26.03.2018 в 23:09:41

BV написал: Ставьте в светильники БАП (блок аварийного питания) чего уж мелочиться?

Ха, с этими бюджетами :swoon ?

BV написал: Сейчас они не дорогие

денег нет ...дальше вы знаете :)

0

И это пройдёт ...

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.03.2018 в 23:14:59

serj12 написал: очень неприятно остаться без света в ванной под душем в мыле

Фигня, главное не остаться без воды !#[https://www.youtube.com/watch?v=Akv6Uu2ufLA]

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

26.03.2018 в 23:25:07

BV написал:

serj12 написал:

TAB написал: А почему бы и нет, тоже вполне себе решение.

Нууу , как бы это сказать :confused: очень неприятно остаться без света в ванной под душем в мыле :sorry: как -то не комфортно . Я даже старался сделать так что бы свет был по своему , а подсветка над зеркалом - по своему , что бы заказчик в случае чего не остался без источника света ... а то паника там , кафель скользкий :o

serj12, Ставьте в светильники БАП (блок аварийного питания) чего уж мелочиться? :) Сейчас они не дорогие

BV, И сколько в них живут аккумуляторы ?

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

26.03.2018 в 23:30:46

dokar написал: BV, И сколько в них живут аккумуляторы ?

года три проживут, сменить - не проблема

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

26.03.2018 в 23:33:49

ebf написал:

serj12 написал: очень неприятно остаться без света в ванной под душем в мыле

Фигня, главное не остаться без воды

ebf, На даче частенько свет отключался, но аварийный запас воды (самотеком) всегда был в бочке наверху. В душ ходил с фонариком на всякий случай :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.03.2018 в 23:35:47

BV написал: Но в душ ходил с фонариком на всякий случай

Потому как опыт ,не пропьёшь :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.03.2018 в 23:44:01

Уважаемые коллеги,

Прошу не флудить, уважайте пожалуйста личное время модератора, которое он вынужден тратить на чистку тем :mad: :mad: :mad:

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

27.03.2018 в 00:45:09

Alexey_Spb, Извините, характеры такие...