Добрый вечер, форумчане. Делаю ремонт в новостройке и планируется к замене щит от застройщика, необходимо ваше мнение. Ввод 3*10, счетчик в квартире. Планируется перенос счетчика в подъездный щит и перенос внутриквартирного щитка на другую стену с наращиванием вводного кабеля. Щит и компоненты планирую hager, сам щит vs412td + доп.щит для слаботочки. Прошу высказать своё мнение касаемо компоновки и наполнения по схеме.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

28.02.2018 в 20:14:34

#6267197

oder167, Вам двух, ну максимум трех УЗО хватит...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

28.02.2018 в 20:18:18

#6267203

oder167, А умный дом это часом не роутер + охранка с пожаркой ?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

28.02.2018 в 20:19:39

#6267206

MaSeVi написал: двух, ну максимум трех УЗО хватит...

MaSeVi, Не хватит , там же умный дом. :)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

28.02.2018 в 20:20:40

#6267209

умный дом... :a

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

28.02.2018 в 20:27:21

#6267217

dokar написал:

MaSeVi написал: двух, ну максимум трех УЗО хватит...

MaSeVi, Не хватит , там же умный дом. :)

dokar, Тогда ему, дому то есть, умному - персональный дифф, тип В...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.02.2018 в 20:36:54

#6267228

oder167, опять 25... Накой столько УЗО ? Заводить все линии освещения под 1 УЗО - плохая идея. В новостройке АВ группы В - как корове пятая нога. Нахрена розеткам в толчке и духовке АВ на 25А ? Туда С16.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.02.2018 в 20:39:25

#6267235

Vadim 161, Вы им сразу схемы рисуйте ,так будет проще :) Не прикалываюсь .

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.02.2018 в 20:43:22

#6267241

ebf, и без того дел не мало.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.02.2018 в 20:44:41

#6267244

Vadim 161 написал: ebf, и без того дел не мало.

Vadim 161, Просто мне показалось,что вы не много раздражены такими художествами :)

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.02.2018 в 20:52:35

#6267255

ebf, та ну, сотни тем на форуме, где всё разжевано до мелочей, но почему то хотя бы несколько их перечитать никто не может/не хочет, и опять по сотому кругу повторяют всё те-же банальные ошибки.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.02.2018 в 20:55:45

#6267259

Vadim 161, Как в той притче А поговорить.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

28.02.2018 в 20:58:01

#6267262

Vadim 161 написал: ebf, та ну, сотни тем на форуме, где всё разжевано до мелочей, но почему то хотя бы несколько их перечитать никто не может/не хочет, и опять по сотому кругу повторяют всё те-же банальные ошибки.

Vadim 161, Ну заняты люди. Им некогда и надо на блюдечке, почему Вы не понимаете? ;)

Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

01.03.2018 в 11:47:55

#6267790

Vadim 161 написал: ebf, та ну, сотни тем на форуме, где всё разжевано до мелочей, но почему то хотя бы несколько их перечитать никто не может/не хочет, и опять по сотому кругу повторяют всё те-же банальные ошибки.

Vadim 161, Вина в этом всем Ютуберов, они все напропалую советуют чем больше УЗО тем лучше. Придя сюда, я многое для себя узнал, форум открыл мне глаза.

Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

01.03.2018 в 11:49:57

#6267792

oder167 написал: Добрый вечер, форумчане. Делаю ремонт в новостройке и планируется к замене щит от застройщика, необходимо ваше мнение. Ввод 3*10, счетчик в квартире. Планируется перенос счетчика в подъездный щит и перенос внутриквартирного щитка на другую стену с наращиванием вводного кабеля. Щит и компоненты планирую hager, сам щит vs412td + доп.щит для слаботочки. Прошу высказать своё мнение касаемо компоновки и наполнения по схеме.

oder167, А розетка в щитке зачем? Многие втыкают ее туда, я вот ни фига не понимаю, зачем она там?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.03.2018 в 12:00:08

#6267800

am02rus написал: А розетка в щитке зачем? Многие втыкают ее туда, я вот ни фига не понимаю, зачем она там?

Иногда в щит запихивают роутер, либо типа сервисной розетки для мощных потребителей.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
oder167

Местный

Регистрация: 13.02.2018

Самара

Сообщений: 4

01.03.2018 в 14:57:42

#6268004

dokar написал: oder167, А умный дом это часом не роутер + охранка с пожаркой ?

dokar, под умным домом подразумевал видеонаблюдение, аквасторожа, удаленное управление отключаемой линией, отслеживание температуры в квартире,автоматическое управление кондиционером, отоплением и прочее, всё через raspberry pi.

am02rus написал:

oder167 написал: Добрый вечер, форумчане. Делаю ремонт в новостройке и планируется к замене щит от застройщика, необходимо ваше мнение. Ввод 3*10, счетчик в квартире. Планируется перенос счетчика в подъездный щит и перенос внутриквартирного щитка на другую стену с наращиванием вводного кабеля. Щит и компоненты планирую hager, сам щит vs412td + доп.щит для слаботочки. Прошу высказать своё мнение касаемо компоновки и наполнения по схеме.

oder167, А розетка в щитке зачем? Многие втыкают ее туда, я вот ни фига не понимаю, зачем она там?

am02rus, megrad правильно ответил - сервисная розетка.

Vadim 161 написал: oder167, опять 25... Накой столько УЗО ? Заводить все линии освещения под 1 УЗО - плохая идея. В новостройке АВ группы В - как корове пятая нога. Нахрена розеткам в толчке и духовке АВ на 25А ? Туда С16.

Vadim 161, спасибо, приму к сведению.

Вывод для себя сделал, пошел изучать форум подробнее.

Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

04.03.2018 в 22:51:54

#6271822

oder167 написал: am02rus, megrad правильно ответил - сервисная розетка.

Это я понял, вы в квартире как ее будете использовать? Что будет включаться в эту розетку, когда вы закончите ремонт?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.03.2018 в 10:33:11

#6272196

am02rus написал: вы в квартире как ее будете использовать? Что будет включаться в эту розетку, когда вы закончите ремонт?

Ну, не забудь те поставить свечку чтоб Вам она не понадобилась. Не понимаете - не ставьте.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ЭлектрикИлья

Местный

Регистрация: 06.01.2013

Москва

Сообщений: 29

06.03.2018 в 18:19:53

#6273544

В принципе довольно грамотно, но я бы поставил диф.автоматы вместо сборок узо+автоматы. На свет достаточно вводного узо на 100мА, узо7 не нужно. Узо на 30мА при срабатывании оставит в темноте всю квартиру, я обычно делаю свет в разных группах. Кондиционер также не требует узо. Это такие вещи, с которыми человек не имеет прямого контакта.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.03.2018 в 18:24:23

#6273550

ЭлектрикИлья написал: Кондиционер также не требует узо.

Кто вам такую хрень сказал ? Знаний наберитесь сначала. потом что то советовать будете. Да и смысла в вашем посте меньше нуля, вы бы хоть тему прочитали.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ЭлектрикИлья

Местный

Регистрация: 06.01.2013

Москва

Сообщений: 29

06.03.2018 в 19:03:10

#6273588

Vadim 161, ПУЭ 7.1.79 "Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется."

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.03.2018 в 19:09:28

#6273596

ЭлектрикИлья написал: Кондиционер также не требует узо. Это такие вещи, с которыми человек не имеет прямого контакта.

Огого, ни разу не имеет.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.03.2018 в 19:14:59

#6273602

ЭлектрикИлья написал: Vadim 161, ПУЭ 7.1.79 "Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется."

ЭлектрикИлья, Вы для себя, для начало выясните, что такое

ЭлектрикИлья написал: стационарное оборудование

а потом подумайте, требуется или не требуется :popcorn

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.03.2018 в 19:58:54

#6273649

Открываем инструкцию на кондей Мидеа, и видим следующее.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.03.2018 в 20:01:07

#6273651

Vadim 161, Право, пустое :) Таких много и они в это свято верят . Мне это напоминает вот это

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.03.2018 в 20:57:51

#6273729

Vadim 161 написал: Открываем инструкцию на кондей Мидеа, и видим следующее.

Вот только ссылок на "государственные нормы", которые требуют УЗО 30 мА на кондей, мы там не видим.