Аватар пользователя
arhwed

Местный

Регистрация: 24.08.2017

Архангельск

Сообщений: 27

01.03.2018 в 00:33:25

Добрый день! подскажите!

Можно ли используя "ДОМОВОЙ" сделать следующую схему:

в подъезде - вводный на 50А ( там уже стоит ИЕК, его заменить запрещают ) , затем в квартире - вводный на 63А, затем 3 УЗО по 63А, т.к узо = вводному ( 63А=63А) я могу после каждого УЗО ставить сколько угодно автоматов и УЗО будет защищено?

Знаю, что так делают на АBB, но работает ли это с серий Шнайдера - "ДОМОВОЙ" ?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

01.03.2018 в 00:37:00

Можете. Работает.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.03.2018 в 00:37:30

Конечно можно. В квартире лучше поставить на ввод не АВ, а выключатель нагрузки.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

01.03.2018 в 00:49:21

arhwed, Возьмите Хагер тогда уж. Правда УЗО дороговато...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
arhwed

Местный

Регистрация: 24.08.2017

Архангельск

Сообщений: 27

01.03.2018 в 00:53:58

спасибо за ответы!

изначально собирался на АББ все делать, но в итоге выходит космично - 35 т.р на домовом все тоже самое выходит в 22 т.р

но боялся, что нельзя делать по такой схеме т.к думал, что это АББ только технология.

А вот электрик, который пришел ко мне, сказал что можно ставить 25А УЗО, а затем несколько автоматов, но по его схеме получается УЗО будет меньше, чем сумма автоматов.

Я спросил, будет ли защищено УЗО, на что он ответил, что якобы да, автоматы защищают УЗО. Это верно?

И еще есть момент, "ДОМОВОЙ" - он 4,5 кА, а АББ - 6 кА

На что это повлияет?

0
Аватар пользователя
arhwed

Местный

Регистрация: 24.08.2017

Архангельск

Сообщений: 27

01.03.2018 в 01:20:37

Vadim 161 написал: Конечно можно. В квартире лучше поставить на ввод не АВ, а выключатель нагрузки.

Vadim 161, почему выключатель нагрузки будет лучше, чем Вводный автомат?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

01.03.2018 в 02:06:48

Vadim 161 написал: В квартире лучше поставить на ввод не АВ, а выключатель нагрузки.

Чем лучше?

arhwed написал: А вот электрик, который пришел ко мне, сказал что можно ставить 25А УЗО, а затем несколько автоматов, но по его схеме получается УЗО будет меньше, чем сумма автоматов.

Допустимо, если под УЗО не десяток АВ по 25А.

arhwed написал: И еще есть момент, "ДОМОВОЙ" - он 4,5 кА, а АББ - 6 кА

Если новостройка, и большой ожидаемый ток КЗ, то лучше 6 кА, хотя бы вводной.

0
Аватар пользователя
arhwed

Местный

Регистрация: 24.08.2017

Архангельск

Сообщений: 27

01.03.2018 в 02:30:15

BV, всего планировалось 18 АВ, разделить на 3 УЗО, если на АББ собираем. Если на Домовом, то на 4 УЗО:

Да, новостройка.. Блин, так не хочется тратиться на АББ :(

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

01.03.2018 в 02:34:10

arhwed написал: Да, новостройка.. Блин, так не хочется тратиться на АББ :(

замерьте ток КЗ на вводе

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.03.2018 в 09:38:51

arhwed написал: почему выключатель нагрузки будет лучше, чем Вводный автомат?

Потому что автомат ставить бессмысленно, при КЗ всё равно оба сработают, и в любом случае придется в подъезд выходить придется.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

01.03.2018 в 09:40:26

Vadim 161 написал: Потому что автомат ставить бессмысленно

А вн тупо дороже и не всегда есть, потому в нем также нет большого смысла.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.03.2018 в 09:45:17

Radio, чаво это дороже ? адын два :p

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

01.03.2018 в 09:47:22

Vadim 161 написал: чаво это дороже ?

Дороже аналогичного ав. Сколько стоит такой двухполюсный ав кеаз или декрафт?

И на какой бренде/серии собирается собирать вопрошающий, вроде вижу, что абб и домовой?

Гримасы рынка: вполне достаточно вн, но избыточный ав дешевле. :)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.03.2018 в 09:50:57

Radio, таки да, аж на 14р дешевле :)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

01.03.2018 в 09:52:18

Vadim 161 написал: таки да, аж на 14р дешевле :)

Ну теперь осталось выбрать то, что надо автору, и посмотреть на их цену. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу