Приветствую уважаемые профи и желающие помочь разобраться.
Составил вот такую схему включения мебельной подсветки через концевики из двух мест,но изначально к одному из шкафов (угловому) проводка была проведена только одним двухжильным кабелем только для подключения непосредственно лампы. Схема представлена в разомкнутом состоянии (до включения). Первоначально должно быть подано напряжение 220 В выключателем S3,который также включает один из потолочных светильников общего освещения через датчик движения.Источники питания управления постоянным напряжением 12 В в виде двух блоков злементов питания Bat1 и Bat2,подключенных параллельно. В первом случае при включении подсветки с первого места при первоначальном открывании углового шкафа замыкаются концевики S1.1 и S1.2 (МП2101).Срабатывает реле К2 (ABB CR-P012DC2),также появляются напряжения питания обоих реле времени РВ (ООО "АПЭЛ").Через контакты 21 24 реле К2 включается напряжение 220 В на вход Tr электронного трансформатора OSRAM HALOTRONIC HTM,а также срабатывает реле К4 (ABB CR-P230AC1).Контакты 21 24 реле К4 шунтируют минусовую цепь от первого батарейного блока Bat1,для перевода напряжения питания K2 и РВ2 от Bat2.Через время,равное минимальной уставке времени задержки включения выходного напряжения РВ (не менее 0.5 секунды по паспорту),срабатывают реле К1 и К3 (ABB CR-P012DC2) и через К1.1 К1.2 К3.1 К3.2 размыкают вторичную цепь Tr от Bat1, РВ1, Bat2, К2, РВ2. Во втором случае при включении подсветки со второго места при первоначальном открывании второго шкафа замыкается концевик S2,и срабатывают только К2, РВ2,и потом К3.Вторичная цепь Tr размыкается только от Bat2, K2 и РВ2.С другой стороны вторичной цепи потенциал остаётся и "гуляет" по линии Bat1 и РВ1,электрическая цепь при этом не создаётся.Также будет и при включении подсветки с первого места после закрывания углового шкафа при размыкании S1.1 S1.2. При включении подсветки как с первого места,так и со второго,концевики S1.1 S1.2 S2 при выключении уже не действуют.Выключение подсветки и цепей управления производится с помощью S3.Пропадает напряжение входной цепи Tr и на К4.Через контакты К4.1 при размыкании минуса питания обессточиваются К2 и РВ2,и схема переключается в такое же первоначальное состояние как на чертеже.
Нюанс что с момента включения Tr и до момента срабатывания реле К1 К3 в первом случае или К3 во втором случае (когда истечёт минимальное время задержки включения выходного напряжения РВ),РВ1 Bat1 Bat2 K2 РВ2 в первом случае,или Bat2 К2 РВ2 во втором случае,кратковременно подключены ко входу переменным высокочастотным напряжением вторичной цепи Tr 11.5 - 12 В ,параллельно постоянному напряжению питания 12 В от Bat 1 и(или) Bat 2. Техслужба ABB про такой режим подключения К2 внятно толком ничего не ответила.Техслужба производителя реле времени РВ ООО"АПЭЛ" ответила "Такой вариант подключения (переменное напряжение на вход) недопустим не только для реле РВ, но и для батарейных блоков Bat1, Bat2." Но подключение то этих элементов к выходному напряжению электронного трансформатора кратковременно,и параллельно же постоянному напряжению питания.Неужто за минимальное время задержки включения выходного напряжения РВ полсекунды ло размыкания такое подключение как-то отразится,действительно такая схема нереальная? Подскажите пожалуйста.
