dokar, я же не с ним спорю, я тс-у примечание написал :) а то вдруг примет за чистую монету.

0
macfit25
macfit25
Новичок

Регистрация: 11.03.2018

Very

Сообщений: 6

12.03.2018 в 22:55:01

Vadim 161 написал: перед скруткой и пайкой AL и CU нужно пролудить по отдельности

Буду знать :)

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

12.03.2018 в 23:08:27

macfit25 написал: Vadim 161 написал: перед скруткой и пайкой AL и CU нужно пролудить по отдельности

Буду знать :)

До кучи герметизация данного вида соединения клеевой термоусадкой .

0
macfit25
macfit25
Новичок

Регистрация: 11.03.2018

Very

Сообщений: 6

29.03.2018 в 21:14:58

Парни остались 2 нерешенных вопроса: 1) Какие характеристики должны быть у УЗО? С новым автоматом получится 3 линии, вот все потребители:

2) Касаемо заземления, из сообщения посетителя, понял что лучше всего оставить все как есть и не делать зануление с щитка? Все верно? Просто защитить приборы УЗО и ждать модернизации дома?

Ну и в будущем думаю все же поставить квартирный щиток: 1) Касаемо счетчика, его нужно будет переносить в квартиру или нет? Какие требования? 2) Касаемо рубильника в квартирном щите, он должен быть однополюсный или двухполюсный? И что нужно будет оставить на вводе в этажном щите, автомат или УЗО? И если автомат, то двухполюсный? 3) Ну и примерно накидал комплектацию щита, покритикуйте. Опять же под вопросом номиналы УЗО и рубильника.

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17023

29.03.2018 в 21:26:08

macfit25, по четыре группы бы под каждое УЗО сделали бы и хорошо))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Старожил

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.03.2018 в 22:29:21

macfit25 написал: Какие характеристики должны быть у УЗО?

Желательно тип А, но не обязательно.

macfit25 написал: Касаемо заземления, из сообщения посетителя, понял что лучше всего оставить все как есть и не делать зануление с щитка?

Правильно.

macfit25 написал: Касаемо рубильника в квартирном щите, он должен быть однополюсный или двухполюсный? И что нужно будет оставить на вводе в этажном щите, автомат или УЗО? И если автомат, то двухполюсный?

Если в этажном щите стоит вводной двухполюсный автомат, то в квартире можно однополюсный ВН поставить. В этажном щите оставить только вводной 2п АВ.

macfit25 написал: 3) Ну и примерно накидал комплектацию щита, покритикуйте. Опять же под вопросом номиналы УЗО и рубильника.

Не понятно какие у вас там АВ под какими УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Смайл
Смайл
Новичок

Регистрация: 14.01.2018

Москва

Сообщений: 27

29.03.2018 в 22:32:57

Vadim 161 написал: Не понятно какие у вас там АВ под какими УЗО.

он же цветом отметил, под первым УЗО, первые 5 АВ, под вторым остальные 3

0
macfit25
macfit25
Новичок

Регистрация: 11.03.2018

Very

Сообщений: 6

30.03.2018 в 11:22:13

Vadim 161 написал: Желательно тип А, но не обязательно.

А номинал УЗО роль играет? На сколько ампер надо, 25,32,40?

Vadim 161 написал: Не понятно какие у вас там АВ под какими УЗО.

Там выделено цветом

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17023

30.03.2018 в 12:22:55

macfit25 написал: А номинал УЗО роль играет?

Вам 25А на группы хватит. Свет спальня/кухня под второе УЗО поставьте - будет шикардос)))

0