12.03.2018 в 22:39:48
dokar, я же не с ним спорю, я тс-у примечание написал :) а то вдруг примет за чистую монету.
12.03.2018 в 22:55:01
Vadim 161 написал: перед скруткой и пайкой AL и CU нужно пролудить по отдельности
Буду знать :)
12.03.2018 в 23:08:27
macfit25 написал: Vadim 161 написал: перед скруткой и пайкой AL и CU нужно пролудить по отдельности
Буду знать :)
До кучи герметизация данного вида соединения клеевой термоусадкой .
29.03.2018 в 21:14:58
Парни остались 2 нерешенных вопроса: 1) Какие характеристики должны быть у УЗО? С новым автоматом получится 3 линии, вот все потребители:
2) Касаемо заземления, из сообщения посетителя, понял что лучше всего оставить все как есть и не делать зануление с щитка? Все верно? Просто защитить приборы УЗО и ждать модернизации дома?
Ну и в будущем думаю все же поставить квартирный щиток: 1) Касаемо счетчика, его нужно будет переносить в квартиру или нет? Какие требования? 2) Касаемо рубильника в квартирном щите, он должен быть однополюсный или двухполюсный? И что нужно будет оставить на вводе в этажном щите, автомат или УЗО? И если автомат, то двухполюсный? 3) Ну и примерно накидал комплектацию щита, покритикуйте. Опять же под вопросом номиналы УЗО и рубильника.
29.03.2018 в 21:26:08
macfit25, по четыре группы бы под каждое УЗО сделали бы и хорошо))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.03.2018 в 22:29:21
macfit25 написал: Какие характеристики должны быть у УЗО?
Желательно тип А, но не обязательно.
macfit25 написал: Касаемо заземления, из сообщения посетителя, понял что лучше всего оставить все как есть и не делать зануление с щитка?
Правильно.
macfit25 написал: Касаемо рубильника в квартирном щите, он должен быть однополюсный или двухполюсный? И что нужно будет оставить на вводе в этажном щите, автомат или УЗО? И если автомат, то двухполюсный?
Если в этажном щите стоит вводной двухполюсный автомат, то в квартире можно однополюсный ВН поставить. В этажном щите оставить только вводной 2п АВ.
macfit25 написал: 3) Ну и примерно накидал комплектацию щита, покритикуйте. Опять же под вопросом номиналы УЗО и рубильника.
Не понятно какие у вас там АВ под какими УЗО.
Грубый, но справедливый
29.03.2018 в 22:32:57
Vadim 161 написал: Не понятно какие у вас там АВ под какими УЗО.
он же цветом отметил, под первым УЗО, первые 5 АВ, под вторым остальные 3
30.03.2018 в 12:22:55
macfit25 написал: А номинал УЗО роль играет?
Вам 25А на группы хватит. Свет спальня/кухня под второе УЗО поставьте - будет шикардос)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.