Все проще, на все рисунки не израсходовано ни 1 листа бумаги, gpeg открываю в paint копирую и переставляю вот. Может и я чем полезен буду вам.
11.03.2018 в 22:56:36
Все проще, на все рисунки не израсходовано ни 1 листа бумаги, gpeg открываю в paint копирую и переставляю вот. Может и я чем полезен буду вам.
11.03.2018 в 23:02:17
uric, ну равномерно автоматы под УЗО раскидайте, 4 автомата под одно, и по 3 под остальные.
Грубый, но справедливый
11.03.2018 в 23:06:36
dokar написал: alx220, И обноляются часики на ней .
Это заказчик пусть сам решает, насколько ему это критично.
dokar написал: А помните самовзводилку обсуждали пару лет назад ? Которая как кило черной икры -стоит . :)
Видел такую в каталогах у АББ и Легранда. Пока еще не ставил. Стоит тысяч 10 вроде бы. Но это более разумное вложение, нежели черная икра. Икру съел - и нет ее, а устройство никуда не денется. А если в дополнение к устройству повторного включения купить еще и черную икру, то оно икру защитит. Так что это, пожалуй, самый оптимальный вариант.
uric написал: Извините уже туплю. Так?
УЗМ зря убрали. Поставьте. Стоит недорого, зато технику защитит.
11.03.2018 в 23:09:26
Vadim 161, То есть ванную не стоит выделять под отдельное Узо?
11.03.2018 в 23:11:39
uric написал: Vadim 161, То есть ванную не стоит выделять под отдельное Узо?
uric, Можно не выделять...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.03.2018 в 23:14:53
uric написал: То есть ванную не стоит выделять под отдельное Узо?
Не обязательно, ей и группового УЗО на 30мА вполне достаточно, но если бюджет позволяет то ...
Грубый, но справедливый
11.03.2018 в 23:23:56

Все, запутался. получается так
11.03.2018 в 23:43:24
uric, уже лучше. Теперь поменяйте местами холодильник с духовым шкафом.
Грубый, но справедливый
15.04.2018 в 22:26:44
Спасибо всем кто откликнулся, Все-таки решил поставить вводной автомат в квартире, подскажите какой 50 или 63?
15.04.2018 в 22:29:03
uric, В этажном вводного не хватает? Там какой номинал стоит?
Проектирование и сборка электрощитов.