11.03.2018 в 20:51:58
Здравствуйте уважаемые ! Нужна помощь в подключении реле задержки Omron H3Y-2
Как я понимаю схема подключения на нем нарисована. Задача следующая: нужно подключить вентилятор, который сам отключится через указанное на контроллере времени. Второй вопрос - какой выключатель нужно ставить - с фиксацией или без ???
12.03.2018 в 00:47:43
NecroTYN написал: или без
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.03.2018 в 21:32:58
...спасибо всем за помощь, разобрался сам. Если кому надо прицепил схему...
05.02.2019 в 20:33:52
NecroTYN, Эта схема не будет работать! В схеме вы отключаете фазный провод,как только вы обесточиваете реле, оно мгновенно возвращается в исходное состояние и никакой задержки отключения вентилятора не будет в данном реле реализовать функцию задержки выключения вентилятора можно только с помощью применения дополнительного реле. Для данных целей лучше использовать реле NTE8 с индексом А
13.05.2021 в 22:49:07
Omron H3Y-2 - это два реле в одном корпусе, т.е. есть дополнительное реле. Как его использовать для отключения вентилятора при выключенном выключателе?
14.05.2021 в 05:59:18
inord777 написал: Как его использовать для отключения вентилятора при выключенном выключателе?
По идее вместо перемычки на 12 клемму надо пустить фазу мимо выключателя. Ну или наоборот, я не знаю какая там для чего. В нарисованном варианте да, схема работать не будет.
А в плане практического использования вопросов больше, чем ответов. Где вы эту бандуру хотите разместить? Для вентиляторов есть компактные реле, влезающие в подрозетник.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу