РН---(группа1)УЗО A 25A 10mA---АВ 1+N B16 (розетки)/АВ 1+N B6 (свет), есть смысл переплачивать?
16.03.2018 в 00:54:32
РН---(группа1)УЗО A 25A 10mA---АВ 1+N B16 (розетки)/АВ 1+N B6 (свет), есть смысл переплачивать?
16.03.2018 в 00:57:13
pakav написал: РН---(группа1)УЗО A 25A 10mA---АВ 1+N B16 (розетки)/АВ 1+N B6 (свет), есть смысл переплачивать?
Это с/у? Можно под это УЗО 16А + 10А. Можно и 1Р поставить...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.03.2018 в 01:08:06
MaSeVi написал:
pakav написал: РН---(группа1)УЗО A 25A 10mA---АВ 1+N B16 (розетки)/АВ 1+N B6 (свет), есть смысл переплачивать?
Это с/у? Можно под это УЗО 16А + 10А. Можно и 1Р поставить...
MaSeVi, Это с/у например, а в планах детская и кухня минимум (бюджет пока под вопросом). Т.е. от двухполюсников дополнительной защиты в такой схеме нет? На свет (светодиоды везде будут) 6А выбрал чтобы номинал нижестоящих не был больше УЗО (хотя после счетчика С25А), а УЗО на 10 mA тип А, нашел только SE 25A, остальные только 16А.
16.03.2018 в 01:14:46
pakav написал: Т.е. от двухполюсников дополнительной защиты в такой схеме нет?
Есть, конечно - вопрос исключительно денег.
pakav написал: На свет (светодиоды везде будут) 6А выбрал чтобы номинал нижестоящих не был больше УЗО (хотя после счетчика С25А), а УЗО на 10 mA тип А, нашел только SE 25A, остальные только 16А.
Тут надо аккуратней, если лента и драйверы, то м.б. пусковой ток большой и Ваш АВ на 6А может выбивать. Я такое встречал один раз, но было... По незнанию... На 25А и 10 мА есть и у Хагер, только цена на их УЗО приличная. А на счёт 16А и 10А больше тока УЗО 25А - это всё не более, чем чьи-то сгенерированные страшилки)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.03.2018 в 16:03:41
MaSeVi написал: А на счёт 16А и 10А больше тока УЗО 25А - это всё не более, чем чьи-то сгенерированные страшилки)
Ну, это Вы переборщили. Никакие это не страшилки. In УЗО действительно должно быть больше суммы In нижестоящих АВ, либо, все равно меньше, вышестоящего АВ. Иначе контакт УЗО может элементарно сгореть. Что же касается дополнительной защиты при Р+N, то ее (защиты) - действительно нет: полюс N - это обычный контакт, без защиты. Так вот, защиты нет, а удобство есть: проще найти утечку или отбиться от нее, если сработает вышестоящее УЗО. Другое дело, что, если говорить про 10 и 16, то, ввиду незначительного превышения, на мой взгляд можно и не заморачиваться.
16.03.2018 в 16:16:58
igor1 написал: Ну, это Вы переборщили. Никакие это не страшилки. In УЗО действительно должно быть больше суммы In нижестоящих АВ, либо, все равно меньше, вышестоящего АВ. Иначе контакт УЗО может элементарно сгореть
Не несите чушь ,правда ,это просто , воинствующая безграмотность с вашей стороны . :mad:
16.03.2018 в 17:18:27
igor1 написал: Иначе контакт УЗО может элементарно сгореть
Ну да, так-то, некоторые должны выдерживать вообще до 6 кА тока КЗ, про какой-то там имеющий место быть якобы перегруз, эти контакты слухом не слыхивали. Почему многие до сих пор уверены, что может создаться на всех АВ одновременно ток, хотя бы номинальной величины этих АВ? В конце концов кто-то может привести пример из практики?))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.