20.03.2018 в 20:06:59
Двухэтажный коттедж 160 м2 в московской области использовался с апреля по декабрь с обогревом масляными обогревателями. Планируется установка газового котла и жидкостных радиаторов. Но как сделать разводку - конфигурация стен сложная. Коттедж из оцилиндрованного бревна и много дверей. По середине коттеджа коридор длиной 10 м между двумя выходными дверями. Подвал необслуживаемый и с утеплителем их минеральной ваты - трогать нежелательно.
А можно ли разводку отопления выполнить под потолком в коридоре коттеджа, закрыв съемным подвесным потолком?
21.03.2018 в 08:29:23
Leonid53 написал: А можно ли разводку отопления выполнить под потолком в коридоре коттеджа
Нет,нарисуйте схему и сами поймете почему....
21.03.2018 в 10:54:14
Оно может и можно, но как к радиаторам подводить? Будет та же самая проблема, только наоборот.
21.03.2018 в 11:33:25
Leonid53, Не проще составить техзадание и нанять проектировщика? Все равно это придется делать, если не хотите получить порно.
21.03.2018 в 12:04:20
Leonid53 написал: А можно ли разводку отопления выполнить под потолком в коридоре коттеджа, закрыв съемным подвесным потолком?
Можно.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.03.2018 в 12:07:57
Можно фанкойлы поставить, о!
21.03.2018 в 15:35:52
Leonid53 написал: Подвал необслуживаемый и с утеплителем их минеральной ваты - трогать нежелательно
Leonid53 написал: как сделать разводку - конфигурация стен сложная
Чётко провести по подвалу (потолку стенам) трубы отопления, а выводы на радиаторы просверлить с жилого помещения через пол в подвал, выглядело хорошо по эстетике. Так же и со вторым этажом, где трасса на него проходила под потолком. Минимальный ущерб уже сделанному ремонту.
21.03.2018 в 15:58:51
Так в подвал доступа нет по условию задачи.
21.03.2018 в 16:03:22
В рот кампот
21.03.2018 в 16:15:03
Leonid53 написал: Подвал необслуживаемый и с утеплителем их минеральной ваты
Утеплен цоколь, или же перекрытие первого этажа снизу, а в подвале мороз гуляет?
22.03.2018 в 07:32:54
Спасибо всем откликнувшимся! BV, да, гуляет ветер в мороз. Когда вентиляция была недостаточной и весной там было мокро, пришлось пол ремонтировать. Пол трогать неправильно. Единственное, что я сделал - выпуск из переливных решёток в туалете и лаз в подвал в бойлерной. Но там выход канализации и без контроля никак нельзя. Проблема с подводом в комнаты за коридором, который соединяет два выхода их дома - парадный и во двор. Этот коридор никак не обойдёшь по стене - только под полом или под потолком. Расчётов я не делал, но сама идея - вроде в обморок никто не упал и от смеха тоже. :)
В доме проектом предполагалось отопление электрическими обогревателями, а мы пользовались масляными батареями, которые, как известно, без присмотра лучше не оставлять. Теперь соседи подарили свой участок трубы Мособлгазу и мы можем туда подключиться без их капризов. Умные люди говорят - а зачем вам газ? Ставьте твердотопливный автоматический котёл. Если только продавать решились. А вдруг? У всех почти соседей газ подведён
22.03.2018 в 07:42:09
genuimous, Мне кажется, это проще - в полу второго этажа дырки делать не так страшно. А там конфигурация стен проще. Точно также можно завернуть трубу на дальнюю стену коридора уже за линией, соединяющей противоположные выходы из дома. Может быть и трубы проложить в большие белые короба под потолком. В комнаты заводить тоже вверху. Электрическая проводка в доме наружная NYM по бревну. Эстетика не пострадает