MaSeVi написал:
Как обычно: всего много, а щит - кроха)))
Сначало вообще хотел все это в 36 модульный засунуть,но потом переборол себя и решил ставить 48.)
MaSeVi написал:
На духовой шкаф достаточно (более чем) 3х2.5, и С16.
Да,знаю,но решил перестраховаться,так надежнее.Тем более,сейчас кабели написано 2,5кв.мм.,а на самом деле 2.
MaSeVi написал:
На Нептун за глаза С10, на кабеле немного сэкономите.
Есть мысль в будущем еще что то туда воткнуть.Опять же ,люблю запас.При таких сумасшедших тратах это экономия копейки.
MaSeVi написал:
Много линий на свет и все они под одним УЗО, распределите.
Была такая мысль.Но подумал,что нужно будет тогда стыковать разного сечения кабели,1,5 и 2,5,не захотелось.Если в одной из комнат будет утечка и вырубит УЗО,то отключив автомат этой комнаты на время ремонта,я не оставлю без света всю квартиру.Разве нет?