03.04.2018 в 17:59:58
id422871102 написал: Выбивало работающую плиту и стиралку, номинал надо смотреть. Переключили стиралку в другую соседнюю розетку все в порядке
То есть причину вообще не нашли. То ли машина неисправна (а соседняя розетка на самом деле без заземления), то ли в проводке квартиры косяки (ноль с землёй перепутаны), то ли...
Печально.
03.04.2018 в 18:02:12
AlexeyL написал: При этом возможно, что УЗО начнёт выбивать у соседа.
Во, ход мыслей стал интереснее. А то тут уже электрика собрались распять и навесить все косяки (которые есть у КАЖДОГО реального мастера, главное как следует поискать). Из рассказов мастеров жэка: было напряжение на водопроводе. Долго искали, в итоге нашли квартиру, где саморез касался фазы, саморез был вкручен в каркас ГКЛ, каркас касался стальной трубы стояка. После того как локализовали квартиру, вдалельц выдали предписание устранить, он разбил плитку и нашел там этот косяк.
03.04.2018 в 18:20:36
genuimous написал: он разбил плитку и нашел там этот косяк.
У соседа, через стенку :a
03.04.2018 в 18:26:36
dokar, Кто в армии служил тому в цирке не смешно Пост ...480
03.04.2018 в 21:03:17
genuimous написал: Гибель это врядли, слишком много факторов должно действовать совместно, чтобы бытовое напряжение убило.
Если бы это было так врятли, то не пополнялась бы сводка убитыми в следствии всякого рода несчастных случаев связанных с бытовым электричеством. Кто пальцы в розетку засунет, кто с табуретки свалится при монтаже люстры не отключенной от сети, кто планшет/телефон подключит в розетку и решит что его герметичный телефон не убьёт, кто фен в ванну уронит и всё. Как-то не у всех выжить получается после контакта с бытовым электричеством...
03.04.2018 в 21:21:26
dokar, однозначно, машинка - диагноз мастеру!
03.04.2018 в 21:31:06
genuimous, фактора достаточно одного, но хорошо получившегося или ошибки или отсутствия УЗО или его вид в виде электронного или... Хорошей проводимости прутка и металлокаркаса здания - ничего невозможного нет. Поэтому ПУЭ и написаны кровью.
03.04.2018 в 21:46:19
jogladik написал: Поэтому ПУЭ и написаны кровью.
Да кому этот ПУЭ сдался, только мешает херачить и бабло зашибать. Впрочем как и противопожарная безопасность со своими заморочками. От них что, в кармане прибавится? :killyourselfbywall: Шо, бахнет? Ну поплачемся потом, виноватого назначим, сами то ни при чем, мы же хотели как лучше (проще, быстрее, денежнее...)
03.04.2018 в 21:47:54
03.04.2018 в 22:08:09
jogladik написал:
- Пользоваться до выполнения всех работ - запрещается. 2.проверить фазу в розетках пробником. 3. Проверить наличие нуля и земли при подключении нуля или земли на фазу через резистор 100 ком и светодиод. 4. Проверить аналогично прут из стенки, трубы (заземлены или нет - не достаточно только так). 5. УЗО для стиральной должно быть с постоянным током, иначе может бить. Если общее УЗО, оно может быть без пост тока. 6. Восстановить заземление и ноль, если нужно. 7 делать дсуп и найти провод или проложить отдельно для заземления дсуп к нулю на этаже в подъезде. 8. вызвать грамотного электрика ( не монтажника, инженера) для проверки.
5) Вы сможете найти такое УЗО? 7) Это реально круто.
03.04.2018 в 22:11:12
Микитович написал:
jogladik написал: Поэтому ПУЭ и написаны кровью.
Да кому этот ПУЭ сдался, только мешает херачить и бабло зашибать. Впрочем как и противопожарная безопасность со своими заморочками. От них что, в кармане прибавится? :killyourselfbywall: Шо, бахнет? Ну поплачемся потом, виноватого назначим, сами то ни при чем, мы же хотели как лучше (проще, быстрее, денежнее...)
Точно... А потом "расцветают" "Зимние вишни"...
03.04.2018 в 22:22:00
СтранникXXI написал: Вы сможете найти такое УЗО?
Да он просто тип А походу имел в виду.
Грубый, но справедливый
03.04.2018 в 22:27:08
СтранникXXI, Наш славянский народ никакими вишневыми косточками не напугать. Сами кого хошь...