Здравствуйте! Не специалист! Собираю входной щит на столб, старый сгнил. Условия: СНТ(ТСН) на 500 участков, 40 км от МКАД, сеть более 20 лет, открытый алюминий, состояние заземления 2-х ТП и повторного заземления неизвестно, контроля и тестирования нет, несимметрия всякая наблюдается, временные перенапряжения и импульсные также. Мой вход на 12 квт, трехфазный, одноставочный, локальный контур заземления оцинкованной полосой длиной 70 м. без сварки по всему участку, схема ТТ, в помещениях в щитах все разведено 5 лет назад с хорошими УЗО и автоматами, на мой взгляд, более или менее прилично, но, наверняка не без некоторых косяков – но это следующий серьезный этап. Планирую поставить входной автомат Schneider 20А CiK60 N 4P, затем Меркурий 231AM-01, затем CM-PVE c ESB 40-40 (лежат давно-пора поставить) с выходом на 4-жильный подземный кабель. В бюджетной перспективе замена CM-PVE на CM-MPS и установка перед входным автоматом УЗИП тип В. Вопросы.

  1. Общая идея правильная?
  2. Всю проводную силовую разводку в щите планирую проводом ПуВ 1х6 кв.мм, подключение CM-PVE проводом ПуВ 1х1,5 кв.мм. Правильно?
  3. CM-PVE контактами L1,L2,L3,N подключаю к соответствующим фазам и N параллельно выходу счетчика или входу ESB 40-40, контакт 13 CM-PVE подключаю к любой фазе, контакт 14 подключаю к А1 ESB 40-40, контакт А2 ESB 40-40 подключаю к N. Правильно?
  4. В ESB 40-40 вхожу от Меркурия сверху и выхожу снизу на кабель. Правильно?
  5. Щит заземляю на локальную шину.
  6. Планирую входной автомат, CM-PVE и ESB 40-40 установить в отдельных пластиковых маленьких боксах внутри щита IEK с двойными дверцами 445х400х150. Может быть это чуть-чуть сохранит температуру при внешних недолгих минус 20-30. Спасибо за комментарий, схему и фото планирую приложить позже по мере готовности.
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

09.04.2018 в 11:43:47

Bastforever написал: ESB 40-40

Зачем Вам контактор? Если будете его применять, то предусмотрите байпас. Ящик рекомендую DKC ST. УЗИП желательно под предохранители...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.04.2018 в 12:10:29

Bastforever написал: Может быть это чуть-чуть сохранит температуру при внешних недолгих минус 20-30.

Ставьте нагреватель. CM-PVE рабочая температура до -20, Если хотите ставить РН, то ставьте в доме.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

10.04.2018 в 00:01:48

Bastforever написал: внутри щита IEK с двойными дверцами 445х400х150

Металлический? При ТТ имеет большой смысл использовать полиэфирный ящик. Например такой.

Также не помешает и узо где-нибудь сразу после счетчика.

Bastforever написал: Может быть это чуть-чуть сохранит температуру при внешних недолгих минус 20-30.

Не сохранит, поверьте. :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

10.04.2018 в 00:27:09

Radio, Почему полиэфирный?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

10.04.2018 в 00:30:37

MaSeVi, ну а какой ещё? :confused: Полиэстеровые еще есть, хотя, думаю, это одно и то же.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

10.04.2018 в 00:47:47

Radio написал: MaSeVi, ну а какой ещё? :confused: Полиэстеровые еще есть, хотя, думаю, это одно и то же.

Radio, Я про материал, Вы это поняли, зачем лишние вопросы-то?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

10.04.2018 в 07:18:00

MaSeVi, вероятно, чтобы исключить попадание фазы на корпус? тт же всё-таки. И зачем добавлять "вы это поняли", если я таки ничего не понял?

0
Bastforever
Bastforever
Новичок

Регистрация: 05.02.2018

Москва

Сообщений: 20

10.04.2018 в 14:27:36

Спасибо всем! Ящик металлический для улицы с двумя дверками будет заземлен на локальную землю. Пластик для зимы - есть риск. Есть комментарии по конкретике заданных вопросов? Или все правильно?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.04.2018 в 14:33:31

Bastforever написал: Пластик для зимы - есть риск.

Не глупите, риска никакого нет, берёте вот такой и радуетесь ,у нас то морозы поболее ваших :) а с вашим локальным заземлением щита,это вы как представляете ?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

10.04.2018 в 22:33:03

Bastforever написал: Ящик металлический для улицы с двумя дверками будет заземлен на локальную землю.

И что вам это даст? В системе тн при касании фазы к корпусу будет кз, и моментально вышибет вводной ав, а вот в вашем случае следует таки применить пластиковый ящик. Рабочая температура у них начинается от минус 50, а то и 70 градусов, характеристики не засекречены, так что выбрать есть из чего.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.