12.04.2018 в 18:13:30
koib74, по хорошему бы узнать за какие линии какой автомат отвечает, и поставить АВ 16А на розетки, и 10А на освещение, да пару УЗО 30мА на все линии добавить.
Грубый, но справедливый
12.04.2018 в 18:24:24
koib74 написал: Нет, это квартира в Москве.
koib74, замените розетки и выключатели и добавьте в щиток УЗО (автоматы желательно на розетки 16, на свет 10, можно и заменить их, вводной и диф можно оставить)
12.04.2018 в 23:05:03
Vadim 161, добрался до дома, вот подписи к линиям:
12.04.2018 в 23:09:52
koib74, Необходимый минимум))) если с проводкой и сечением все ок, поменять «потроха» и щит и все...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.04.2018 в 07:38:09
koib74, вскрыть бы парочку распаек, посмотреть состояние соединений...
13.04.2018 в 13:06:04
Автоматику посвежее, и осмотр розеток, и распай коробок, если есть доступ!
13.04.2018 в 13:36:32
koib74 написал: Vadim 161, добрался до дома, вот подписи к линиям:
koib74, Ремонт вам случайно не сербы дьелали ? И с номиналами подкузьмили.Модулька то неплохая , ей бы ещё работать и работать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу