Basil_

Местный

Регистрация: 27.03.2016

Ногинск

Сообщений: 47

12.04.2018 в 16:08:38

#6309204

Доброго дня, уважаемые товарищи мастера! Прошу вас оценить примерную схему щитка для двухкомнатной квартиры.

Схематичный план квартиры – на рисунке 1 (прошу прощения за отступление от правил ЕСКД :)). Хочу сделать небольшую перепланировку, а именно увеличить ванную, присоединив к ней кусочек коридора со смещением двери в спальню ближе к углу спальни.

Дом кирпичный 1999 года постройки, 9 этажей, газ. Выделенная мощность по договору – 3кВт. Как сказал электрик, недавно менявший счётчик, автомат на вводе они допускают до 25А (под пломбу). Сейчас там стоит C40, который они установили вместо полыхнувшего пакетника. Квартирный щиток – рисунки 2 и 3. Судя по тому, что я увидел в подъездном щитке (рисунки 4-7), земля присутствует (на одном из фото, если присмотреться, виден и орех на PE-проводе). Правда, не факт, что земля заведена в квартиру. В квартире планируется полная замена проводки, в том числе и вводного кабеля. Планируется, по возможности, использовать ВВГнг-ls.

Первый вопрос: какой кабель лучше взять на ввод: 3х4 или 3х6 (длина составит порядка 10м)?

Список линий:

  • Прихожая
  • 1) Освещение прихожей
  • 2) Розетки прихожей (роутер, телефон, пылесос и пр.)
  • 3) Теплый пол у входа (порядка 1 м2, для сушки обуви, и чтобы меньше грязи было)
  • 4) Блок управления системы защиты от протечек на ванную и туалет *
  • Гостиная (18 м2)
  • 5) Освещение гостиной
  • 6) Розетки гостиной (телевизор, ПК, настольная лампа, утюг, пылесос и пр.)
  • 7) Кондиционер гостиной (потребляемая мощность до 1000 Вт)
  • Лоджия
  • 8) Освещение лоджии
  • 9) Розетки лоджии (обогреватель, электроинструмент, ноутбук и пр.)
  • Кухня
  • 10) Освещение кухни
  • 11) Розетки кухни, в т.ч. фартук (чайник 2 кВт и прочая мобильная техника), вытяжка, электроподжиг варочной панели, телевизор, встроенная СВЧ (1,2 кВт)
  • 12) Холодильник
  • 13) Блок управления системы защиты от протечек на кухню *
  • 14) Посудомоечная машина (около 2,5 кВт)
  • 15) Электрический духовой шкаф (3,5 кВт)
  • Спальня (12 м2)
  • 16) Освещение спальни
  • 17) Розетки спальни (телевизор, ПК и пр.)
  • 18) Кондиционер спальни (потребляемая мощность до 1000 Вт)
  • Ванная
  • 19) Освещение ванной (+вытяжка и обогрев зеркала – до 200 Вт)
  • 20) Розетки ванной (фен, бритва)
  • 21) Стиральная машина (около 2,5 кВт)
  • 22) Накопительный водонагреватель на 80л (2 кВт, используется 2 недели в году)
  • Туалет
  • 23) Освещение туалета (+вытяжка)

*По поводу необходимости установки системы защиты от протечек еще не определился

Вопрос: хватит ли выделенной мощности на все указанные потребители? Понятно, что на всех приборах указана максимальная мощность, которую прибор может потребить в отдельных режимах работы, а в среднем потребление значительно ниже. Интересует мнение опытных товарищей, «влезет» ли указанное оборудование в возможности сети.

Схема щита представлена на рисунке 8. В качестве элементной базы ориентировался на Schneider Electric Acti9, но это может быть и изменено. Щиток думаю взять какую-нибудь Прагму навесную 2х24 или 3х18 модулей. Буду признателен за конструктивную критику схемы щита.

З.ы.: электрик сказал, что по их требованиям высота клеммной крышки щита должна быть 140-170 см. Что это за клеммная крышка такая, и где она в щитке находится?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

12.04.2018 в 16:12:57

#6309209

Basil_ написал: высота клеммной крышки щита должна быть 140-170 см. Что это за клеммная крышка такая, и где она в щитке находится?

Это крышка, закрывающая клеммы счетчика.

Basil_ написал: Интересует мнение опытных товарищей, «влезет» ли указанное оборудование в возможности сети.

Разумеется, да.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

12.04.2018 в 16:14:43

#6309211

Basil_ написал: Интересует мнение опытных товарищей, «влезет» ли указанное оборудование в возможности сети.

Разумеется, да.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

12.04.2018 в 16:30:47

#6309229

Basil_, Вам 3-4 УЗО будет достаточно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2018 в 16:36:32

#6309239

Basil_, освещение сократить до 2 групп, кондеи установить под любые УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Basil_

Местный

Регистрация: 27.03.2016

Ногинск

Сообщений: 47

12.04.2018 в 16:41:17

#6309252

Radio, спасибо за ответ :)

0
Аватар пользователя
Basil_

Местный

Регистрация: 27.03.2016

Ногинск

Сообщений: 47

12.04.2018 в 16:47:53

#6309260

MaSeVi, megrad, спасибо, что откликнулись. По поводу сокращения количества УЗО. Выделил отдельное на 10 ма на санузел, все-таки влажное помещение. Кондеи повесил под отдельное УЗО, т.к. существует опасение о их ложных срабатываниях, чтобы не вырубало других потребителей. Или это миф, и можно спокойно вешать кондей на одно УЗО с розетками или освещением?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.04.2018 в 16:52:30

#6309265

Basil_ написал: т.к. существует опасение о их ложных срабатываниях

Поставьте на них двухполюсники да и всё, если они с прямым подключением будут. Защите от протечек УЗО на 10мА нафиг не нужно. Сам бог велел убрать первое или второе УЗО, и завести эти 5 линий под одно УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108846

12.04.2018 в 17:02:10

#6309280

Basil_ написал: Хочу сделать небольшую перепланировку, а именно увеличить ванную, присоединив к ней кусочек коридора со смещением двери в спальню ближе к углу спальни.

Сделайте много фото, где показана качественная гидроизоляция, и подпишите акт скрытых работ представителями УК. Потом пригодится.

Basil_ написал: газ. Выделенная мощность по договору – 3кВт. Как сказал электрик, недавно менявший счётчик, автомат на вводе они допускают до 25А (под пломбу).

Хватит, если не ставить проточных водогреев.

Basil_ написал: Правда, не факт, что земля заведена в квартиру.

поправимо

Basil_ написал: Первый вопрос: какой кабель лучше взять на ввод: 3х4 или 3х6 (длина составит порядка 10м)?

если вдруг лет через 5 .... то разница цены 3х10 не намного больше

Basil_ написал: Лоджия 8) Освещение лоджии 9) Розетки лоджии (обогреватель, электроинструмент, ноутбук и пр.)

от комнаты

Basil_ написал: 14) Посудомоечная машина (около 2,5 кВт) 15) Электрический духовой шкаф (3,5 кВт)

две линии независимо, от ПММ еще можно доп розетки кухня

Basil_ написал: Ванная 19) Освещение ванной (+вытяжка и обогрев зеркала – до 200 Вт) 20) Розетки ванной (фен, бритва)

можно на один дифф 16А

Basil_ написал: 21) Стиральная машина (около 2,5 кВт)

более 2 квт не встречал в природе

Basil_ написал: *По поводу необходимости установки системы защиты от протечек еще не определился

Да. 1 шт / 4 крана

Basil_ написал: Вопрос: хватит ли выделенной мощности на все указанные потребители? Понятно, что на всех приборах указана максимальная мощность, которую прибор может потребить в отдельных режимах работы, а в среднем потребление значительно ниже. Интересует мнение опытных товарищей, «влезет» ли указанное оборудование в возможности сети.

хватит, ели вдруг 1 раз в год не хватит - что-то можно выключить

Basil_ написал: В качестве элементной базы ориентировался на Schneider Electric Acti9, но это может быть и изменено.

Хагер, Chint - к рассмотрению

Basil_ написал: Щиток думаю взять какую-нибудь Прагму навесную 2х24 или 3х18 модулей. Буду признателен за конструктивную критику схемы щита.

Хагер, получше но подороже

Basil_ написал: З.ы.: электрик сказал, что по их требованиям высота клеммной крышки щита должна быть 140-170 см.

Пусть покажет тугамент, где это написано. Не написано - лесом

Basil_ написал: схемы щита.

хол - на отдельный дифф, возможно с управлением защиты от протечек - уехали в отпуск, что работает? Всю ванную со светом можно на один дифф 10ма

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2018 в 17:02:37

#6309282

Basil_ написал: Выделил отдельное на 10 ма на санузел, все-таки влажное помещение.

Проще диф поставить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.04.2018 в 17:07:18

#6309293

BV написал: если вдруг лет через 5

Что через 5 лет может произойти ? По фото прекрасно видно что там хороший новый пятипроводный стояк.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108846

12.04.2018 в 17:08:26

#6309294

Vadim 161 написал:

BV написал: если вдруг лет через 5

Что через 5 лет может произойти ? По фото прекрасно видно что там хороший новый пятипроводный стояк.

Vadim 161, Автор решит отказаться от газа, и ему подпишут увеличение мощности....
... заложил бы кабель 3х4 на электроварку...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

12.04.2018 в 17:08:44

#6309295

BV написал: Хагер, получше но подороже

Ну, не знаю, Прагма по цене тоже не компот)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.04.2018 в 17:10:19

#6309297

BV, ой... всё это выдумки. Какой нормальный человек будет просто так от газа отказываться и на электроплиты переходить ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108846

12.04.2018 в 17:14:52

#6309303

Vadim 161 написал: BV, ой... всё это выдумки. Какой нормальный человек будет просто так от газа отказываться и на электроплиты переходить ?

Vadim 161, Нормальный - тот, кто умеет думать и считать. "Сейчас" по сравнению с "тогда" ..... на электротарифе жить выгоднее, и минус - эта копоть от газа и рыжие потолки на кухне

0