Newbie2016 написал: Ну делаем его неразрывным.
Да.
15.04.2018 в 18:29:04
Vadim 161 написал:
Newbie2016 написал: Вот такое подключение
Ой нехорошо, не хорошо... Скоро греться начнет, и будет из-за этого изоляция гореть. Надо орехи ставить.
Newbie2016 написал: Ну делаем его неразрывным.
Да.
Vadim 161, Я вообще не понимаю как фазу можно оставлять доступной для прямого прикосновения. Провели реконструкцию - называется . :net:
Да, ни фига.
15.04.2018 в 23:31:31
Всё! Взял двухполюсный легранд С40, заказал РН-104. Завтра буду доукомплектовывать шкафчик.
15.04.2018 в 23:55:43
dokar написал: как фазу можно оставлять доступной для прямого прикосновения
Взяли и оставили, кто там и куда жаловаться-то будет.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.04.2018 в 01:32:49
Newbie2016 написал: Попутный вопрос: Вот такое подключение нарушает какую-нибудь норму? Разве что на жвачку не приклеили.
Грубое нарушение. Ноль посажен на корпус щита, а должен - на изолированную от корпуса нулевую шину, либо непосредственно идти в рубильники либо АВ перед счетчиками. А на корпус - желто-зеленый защитный нулевой проводник. Качество монтажа отдельная история. "Освоили деньги"
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.