23.04.2018 в 10:35:40
Vadim 161 написал: crazy_ivan, меньше смотрите всякие видео, на ютубе нормальных электромонтажников можно пересчитать по пальцам одной руки. Ежели со временем наружний блок кондея будет давать утечку, что частенько бывает, то без освещения сидеть будете. Поэтому под УЗО принято смешивать линии освещения и розеток разных помещений, чтобы в случае чего не сидеть без света и всех розеток.
Vadim 161, в общем-то аргумент очень хороший, но ведь если кондиционер начал давать утечку причем такую, что выбивает УЗО на 30 мА, то его, наверное, срочно надо отключать/ремонтировать/менять, это ведь совсем не нормально (причем в такой ситуации куда кондиционеры не присунь - все равно будет ситуация - "ежели со временем наружний блок кондея будет давать утечку" - то буду сидеть без чего-то, что навешано на одно УЗО с этими кондиционерами - не уж-то под них отдельное УЗО надо? или вообще без группового УЗО и достаточно вводного - на 300 мА?)?
23.04.2018 в 10:37:05
TAB написал: crazy_ivan
вводное узо как я понимаю - противопожарное (оно на 300 мА, а групповые - на 30 мА)
УЗО с уставкой 100-300 мА способны выполнять противопожарную функцию. А УЗО 30 мА и ниже выполняют обе функции: и противопожарную, и защиту от прямого прикосновения. Последняя функция требуется не везде, но, коли вы ее везде поставили, поотивопожарная функция уже выполняется.
TAB, понял, спасибо за подробное объяснение, в таком случае - вводное УЗО в моем случае - просто общий рубильник на отключение "всего".
23.04.2018 в 11:49:08
crazy_ivan написал: "ежели со временем наружний блок кондея будет давать утечку" - то буду сидеть без чего-то, что навешано на одно УЗО с этими кондиционерами - не уж-то под них отдельное УЗО надо?
Достаточно 2Р АВ чтобы их полностью отключать.
crazy_ivan написал: или вообще без группового УЗО и достаточно вводного - на 300 мА?)?
Для квартиры уставка 300 мА все же ИМХО велика - это же примерно 50 Ватт утекаемой мощности. Т.е. паяльник по сути. Лучше на ввод поставить УЗО 100 мА типа А, в этом случае групповые УЗО 30 мА оставить тип АС. Кондиционеры и многие другие приборы в общем случае УЗО 30 мА не требуют.
23.04.2018 в 12:01:32
crazy_ivan, вот для примера схема моего щитка (кстати тоже на Easy9):
Полное отключение щита диффавтоматом 100 мА типа А в этажном щите. Аварийное - выключателем нагрузки QS1 с красным флажком. При этом лампа реле напряжения гаснет.
Первой в верхнем ряду идет кухонная группа: дифф на холодильник, 2Р АВ на варочную и групповое УЗО 30 мА (ДШ, ПММ и фартук с вытяжкой). Далее групповое УЗО на свет, СУ, розетки комнат и лоджию. Последняя группа сезонного отключения: дифф на ЭВН и 2Р АВ на кондиционеры.
С разделением света и розеток заморачиваться не стал: аварийные ситуации случаются редко (если вообще случаются), а дорогу к щитку я знаю. Да и полной темноты в городе обычно не бывает. Поэтому группировал все по критерию функциональности.
23.04.2018 в 12:39:33
crazy_ivan написал: но ведь если кондиционер начал давать утечку причем такую, что выбивает УЗО на 30 мА, то его, наверное, срочно надо отключать/ремонтировать/менять, это ведь совсем не нормально (причем в такой ситуации куда кондиционеры не присунь - все равно будет ситуация - "ежели со временем наружний блок кондея будет давать утечку" - то буду сидеть без чего-то, что навешано на одно УЗО с этими кондиционерами -
Совершенно верно. Его/их надо отключать, или 2П АВ или УЗО. И не столько важно, кто его соседи под УЗО, возможно вводным УЗО 100ма, и для безопасности достаточно вполне - прибор стационарный, заземление есть. Еще замечание - в принципе утечку по фазе можно ликвидировать и 1П автоматом. Утечка по нулю приводит к срабатыванию когда уже сопротивление между N и PE достаточно низкое - это серьезное повреждение провода.
23.04.2018 в 12:40:58
TAB написал: С разделением света и розеток заморачиваться не стал: аварийные ситуации случаются редко (если вообще случаются), а дорогу к щитку я знаю. Да и полной темноты в городе обычно не бывает.
Есть торшеры, настольные лампы и тд - из розетки можно получить свет. А вот розетку из света - сложнее :)
23.04.2018 в 13:03:06
BV написал: Есть торшеры, настольные лампы и тд - из розетки можно получить свет. А вот розетку из света - сложнее :)
Еще удлинители бывают. :) Нужная вещь не только при аварии.
23.04.2018 в 18:24:34
megrad
Ваши родные без Вас смогут восстановить питание?
Смогут, если электрощит не будет подобен центру управления полетами.
То есть соломка не Ваш метод
А я там соломки подстелил вполне достаточно. А по поводу света... направляясь ночью в сортир я как-то обхожусь без него. И в гипотетическом случае гипотетической аварии полагаю справлюсь тоже.
23.04.2018 в 19:07:32
TAB, :confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.04.2018 в 19:43:38
megrad, кстати, я тоже в сортиры по ночам спокойно хожу без света. Поэтому, в частности, желание некоторых граждан устанавливать подсветку через каждые полметра по всей траектории движения к сортиру и обратно, всегда вызывает искреннее недоумение. :a