Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Москва

Сообщений: 96

26.04.2018 в 13:40:10

Добрый день, подскажите пожалуйста по правильности выбора электрического кабеля в 16-ти этажном доме. На данный момент в доме проводится капитальный ремонт, рабочие заложили в стояк общий медный кабель 5х25 (ВВГнг-LS), на каждую жилу которого приходится по 10 квартир (2 на этаже, через каждые несколько этажей). Мощность, выделяемая на 1 квартиру равна 10кВт. К сожалению, наших знаний не хватает, чтобы рассчитать правильное сечение кабеля по данной мощности, даже с учетом таблицы 1.3.4 ПУЭ. Заранее спасибо, если кто хорошо разбирается, можно с пояснениями рассчета?.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.04.2018 в 13:50:19

Посчитать мощность на каждую фазу, применяя коэффициент использования мощности, и потом уже подбирать кабель.

0

Грубый, но справедливый

Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.04.2018 в 13:56:26

AlexSVAO, Такие вещи делаются по проекту, вот туда и надо смотреть. Здесь ответа не будет.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

26.04.2018 в 13:59:25

AlexSVAO, А что уже без проектов в многоквартирных домах капиталить - разрешили ? Отсюда и появляются кабели в стояках . Как вы подключатся то к нему будете ?

0
AlexSVAO
AlexSVAO
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Москва

Сообщений: 96

26.04.2018 в 14:08:32

В том то и оно, что работники, осуществляющие капитальный ремонт делают НЕ по проекту (хотя он и есть), по проекту заложен - кабель 5х50 ... поставлен по факту - 5х25. Будь все по проекту ни у кого вопросов не было, просто тут согласовывается всё "задним числом и за спиной" ... Но это совершенно отдельный разговор, для другой темы, в этой есть конкретный вопрос, кто-нить помочь разобраться посчитать сможет или, как написали уже выше, я зря тут задал вопрос?

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3737

26.04.2018 в 14:10:10

Из 5 жил одна защитное заземление РЕ одна нейтраль N и три линии, даже если считать на 25 кв по 100 ампер то это по 2,5 киловатт на квартиру.

0
AlexSVAO
AlexSVAO
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Москва

Сообщений: 96

26.04.2018 в 14:20:07

Да, верно , линий 3 ... считать нужно на 1 линию 10 квартир по 10 киловатт (45А) ... какое сечение кабеля? (общая длина кабеля выходит примерно 60метров)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

26.04.2018 в 14:20:21

AlexSVAO написал: В том то и оно, что работники, осуществляющие капитальный ремонт делают НЕ по проекту (хотя он и есть), по проекту заложен - кабель 5х50 ... поставлен по факту - 5х25.

Инциативные группы жильцов переодически приглашают на консультации и поиск косяков по капремонтам. Собирается спиоок замечаний. Далее инициативная группа жильцов...... Важно - пишется в Журнал Приема Замечаний - его подрядчик пытается скрывать - потому как за существенные замечания по этому журналу (более 3х), его могут просто снять с работ, не заплатить денег, и нанять нового подрядчика.

и в Фонд капремонта примерно так: Кому:
В Фонд капитального ремонта МКД г Москвы

В Территориальное управление ЮАО Фонда капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы, Москва, Варшавское шоссе, д.116, +7495-6101353 (найти координаты именно Вашего округа)

Обращение в ФКР по вопросам капремонта МКД расположенного по адресу:

И перечисляются недостатки....

0
AlexSVAO
AlexSVAO
Новичок

Регистрация: 13.09.2009

Москва

Сообщений: 96

26.04.2018 в 14:28:00

Спасибо, работы в этом направлении ведутся ... в данный момент вопрос поставлен другой

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

26.04.2018 в 14:39:00

AlexSVAO написал: 5х25 (ВВГнг-LS), на каждую жилу которого приходится по 10 квартир (2 на этаже, через каждые несколько этажей). Мощность, выделяемая на 1 квартиру равна 10кВт.

Далее http://docs.cntd.ru/document/1200035252

6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ Нагрузки жилых зданий

Там расписаны подробности расчета...

Но не суть важно. Отклонения от проекта, изменения должны быть ОФОРМЛЕНЫ ДОКУМЕНТАЛЬНО и обоснованы, и т.к проект прошел ЭКСПЕРТИЗУ, то и с организацией, проводившей экспертизу.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

26.04.2018 в 14:41:45

AlexSVAO, Сечение, которое вам поставили может хватить - сейчас . А что будет потом - богу известно . Энерго потребление в жилсекторе растет ежегодно. Проэкты это должны учитывать .

0