27.04.2018 в 23:48:35

SB3 написал: ну вы и не только мне свою логику-то озвучьте),

Для Вас это уже не имеет никакого смысла.

SB3 написал: ну, у вас пропал свет в коридоре, где висит щито

Шахматку делать, тогда и там, где погас свет рядом с щитом, всё будет нормально...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.04.2018 в 23:55:01

Vadim 161,

Vadim 161 написал:

SB3 написал: у вас пропал свет в коридоре, где висит щиток и ваши действия?)

АВ пощелкать чтоб определить где утечка (L-PE), ежели всё равно УЗО отбивает, выдергивать все вилки из розеток линий под этим УЗО.

SB3 написал: у многих в коридорах есть розетки?

У всех нормальных людей.

Vadim 161, "утечка" значит с L на PE?)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.04.2018 в 23:58:35

SB3 написал: "утечка" значит с L на PE?)

Да откуда угодно и куда угодно она может быть, если утечка с фазы то можно просто АВ пощелкать и косячную линию определить, а ежели утечка N-PE например, то тут уже сложнее, если АВ не 2p или 1p+n.

0

Грубый, но справедливый

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.04.2018 в 23:59:37

Vadim 161, а короткое замыкание тогда что такое?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.04.2018 в 00:04:25

SB3, а сами не знаете ? Здесь вам вроде не курсы для безграмотных. Да и с темы вы съезжаете, по другому видимо диалог вести не научились...

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18596

28.04.2018 в 00:04:57

Vadim 161, Не надоело?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.04.2018 в 00:08:26

Vadim 161, когда вы говорите об "утечке" с L на РЕ я тогда просто не понимаю что тогда такое однофазные короткое замыкание, расскажите? А потом вернемся к " теме") То есть чем по вашему "утечка" с L на РЕ отличается от однофазного короткого замыкания?) И зачем при такой "утечке" "пощелкать" 1Р АВ?)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18596

28.04.2018 в 00:14:36

SB3 написал: То есть чем по вашему "утечка" с L на РЕ отличается от однофазного короткого замыкания?)

Угарно! Хорошая пятница!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.04.2018 в 00:28:10

Уважаемые коллеги,

Прошу вести дискуссию вежливо и без переходов на личности.

Спасибо.

P.S. Флейм был удален.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.04.2018 в 00:41:15

Alexey_Spb, перехода на личности с моей стороны не было, просил человека объяснить свои слова, а что там мне писали - "жалобу" не написал. Просто надо же выяснить, чем так плохо свет под одно УЗО. А если люди что-то " зависают" на терминах, то выяснение вопроса затягивается.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.04.2018 в 00:45:31

Давайте тогда в простом варианте. Розетки в коридоре значит есть, как минимум, у большинства - рад). И так, чем плоха группа групповой 2Р АВ - УЗО - 2-4штуки 2Р АВ линий освещения, кроме того, что дорого и больше места занимает? По существу, плииз.

0