Tilon
Tilon
Новичок

Регистрация: 07.08.2016

Сообщений: 14

29.04.2018 в 19:14:03

Доброго дня. Необходимо развести электрику в щитке. С теоретическими знаниями знаком, и простую схему раньше разводил, но с покупкой новой квартиры для меня оказалось всё сложно :confused:

Начертил схему (заранее извиняюсь за Paint, Visio под рукой не было), всё ли правильно я спланировал? Правильно ли будут работать при такой схеме УЗО и Диф.автоматы? Может подскажите что-нибудь?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.04.2018 в 19:41:04

Tilon написал: всё ли правильно я спланировал?

Вам виднее :)

Tilon написал: Правильно ли будут работать при такой схеме УЗО и Диф.автоматы?

Работать будут

Tilon написал: Может подскажите что-нибудь?

Вам надо купить 2 УЗО по 63А30мА ,а всё остальное лишнее :)

0
Tilon
Tilon
Новичок

Регистрация: 07.08.2016

Сообщений: 14

29.04.2018 в 19:46:55

ebf написал:

Tilon написал: всё ли правильно я спланировал?

Вам виднее :)

Tilon написал: Правильно ли будут работать при такой схеме УЗО и Диф.автоматы?

Работать будут

Tilon написал: Может подскажите что-нибудь?

Вам надо купить 2 УЗО по 63А30мА ,а всё остальное лишнее :)

ebf, я имею ввиду работать на аварийное отключение при утечке тока :) Ну да, два УЗО по 63 А будет экономичнее. Т.е. Диф автоматы не нужны?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.04.2018 в 19:48:53

Tilon написал: я имею ввиду работать на аварийное отключение при утечке тока

Я понимаю :)

0
Tilon
Tilon
Новичок

Регистрация: 07.08.2016

Сообщений: 14

29.04.2018 в 19:50:09

ebf, Я правильно понял, вы советуете вместо трёх диф. автоматов и трёх УЗО, установить только два по 63А ?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.04.2018 в 19:54:33

Tilon написал: ebf, Я правильно понял, вы советуете вместо трёх диф. автоматов и трёх УЗО, установить только два по 63А ?

Tilon, Да

0
Tilon
Tilon
Новичок

Регистрация: 07.08.2016

Сообщений: 14

29.04.2018 в 21:04:19

ebf, Что то не понимаю. Плиту и Водонагреватель (суммарная мощность автоматов 57А) мы вышеаем на УЗО 63. А Как мы остальные автоматы (пять автоматов по 16А и два по 10А = 100А) сможем повесить на УЗО 63А ?

ААаа, ну у нас всё равно вводной 50 А =) правильно?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.04.2018 в 21:09:27

Tilon написал: ebf, Что то не понимаю. Плиту и Водонагреватель (суммарная мощность автоматов 57А) мы вышеаем на УЗО 63. А Как мы остальные автоматы (пять автоматов по 16А и два по 10А = 100А) сможем повесить на УЗО 63А ?

ААаа, ну у нас всё равно вводной 50 А =) правильно?

Tilon, Правильно

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

29.04.2018 в 22:42:05

"Свет" - весь на одном автомате ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

29.04.2018 в 23:17:26

Tilon,

ebf написал: Вам надо купить 2 УЗО по 63А30мА

Вам уже ответили. Свет "попилите" на 2 автомата...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

30.04.2018 в 08:21:14

Добавлю 5 копеек. Шина N0 не нужна, используйте гребёнку.

0

Вечный студент