Здравствуйте! Время заменить ВРУ на даче, фото этого «ВРУ», созданного псевдоэлектриком СНТ на 450 домовладений около 15-17 лет назад приводить не буду. Изучил доступную информацию, посоветовался напрямую с производителями и поставщиками компонентов, посоветовался напрямую сам с собой и собрал нечто, представленное на приложенном фото. С благодарностью жду критики, вопросов, советов. Постановка задачи:
- Выделено в начале 2000-х на домовладение трехфазных 12 кВт (вопрос о 15 кВт правление игнорирует, несмотря на подтверждающие общеизвестные расчеты, предлагая покупать по 60000 руб. за кВт – покупают!), 12 кВт хватает при очень небольшом усилии подумать об одновременности включения в работу энергоемких приборов.
- Сеть четырехпроводная в обычном плохом состоянии (всевозможные несимметрии), открытый алюминий, никто и никогда не проверял состояние сети, включая заземление двух ТП и повторных заземлений, последняя версия сети на бетонных столбах живет около 27 лет.
- Имеется локальное ТТ заземление из 70 метровой оцинкованной стальной полосы (специально произведенной для устройства заземлений), проложенной по участку между объектами на глубине около 1,5-1,8 метров в глиняном грунте, который влажный всегда ввиду грунтовых вод. Все соединения с полосой на винтах с последующим антикоррозийным покрытием.
- ВРУ планируется на бетонном столбе электросети на высоте 150 см, столб внутри участка (исторически) на расстоянии 50 см от внешнего деревянного забора. Это расположение еще предстоит «выпросить» у правления ввиду требования правления об общедоступности ВРУ, несмотря на то, что при постоянном проживании проблем согласования посещения и проверки по аналогии с проверкой, проводимой ООО Межрегионгаз, нет никаких. Дополнительно, правление верит только «электрику», снимающему ежемесячно показания опломбированного им счетчика.
- От ВРУ до первого основного распределительного щита в первом объекте проложен подземный кабель 4х10 длиной около 10 м – подземная часть. Пояснения к фото собранного самостоятельно в первый и последний раз ВРУ:
- Собирал проводом ПуВ 1х10, в продаже был только белый и пришлось подкрасить концы изолентой. От многожильного отказался сразу ввиду отсутствия навыков.
- Щит IEK размером 450х400х150 с двумя дверцами.
- Входной АВ на 20 А.
- УЗО на 100 мА установлено ввиду наличия подземного кабеля.
- Второй автомат ABB установлен на выходе ввиду его «валяния» в запасе от предыдущего псевдоэлектрика, который слово «селективность» не знает, и имеет простое назначение в качестве рубильника, который может применяться редко в экстренных случаях.
- Фазные провода от УЗО к рубильнику (ABB) заготовлены, но не подсоединены, так как на свободную DIN рейку ищу термостат Stego KTO 011, который поставлю в паре с нагревателем Stego RC 016 10 Вт и автоматом на 4 А.
- Изнутри щит ВРУ будет теплоизолирован фольгированным базальтовым картоном 10 мм.
- Провода имеют небольшие уклонения перед дивайсами, но рабочие концы в дивайсы введены перпендикулярно. Спасибо всем. К сожалению, фото не грузится и даже в виде PrtSc страницы!!!