09.05.2018 в 13:42:02

#6330221

AndyMirror, Если какой нить хрен заземлится на металлический стояк в один прекрасный день станет - весело.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.05.2018 в 13:51:09

#6330225

AndyMirror написал: Беда зануления в возможности отгорании нуля. Поэтому советуют не занулять, а УЗО ставить.

Читаем принцип ЗАНУЛЕНИЯ ,вы предлагаете не занулять ,как сработает защита при

ebf написал: если напряжение (фазовый провод) попадает на соединённый с нулём металлический корпус прибора,

?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

09.05.2018 в 14:00:04

#6330230

AndyMirror написал: соединяете только все металлические предметы в ванной. И всё. Никаких РЕ и т.п.

Однако, ПУЭ-7 по этому поводу говорит достаточно прямо: 7.1.88. ... Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов. Ну а более ранние правила попросту запрещают в ванной комнате розетки 220 вольт.

Соответственно, получается, что если "реконструируем" - то не МСУП, а подключённая к PE ДСУП. Если "не реконструируем" - никаких розеток и никаких электроприборов класса 1.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

09.05.2018 в 14:10:32

#6330238

dokar написал: Если какой нить хрен заземлится на металлический стояк в один прекрасный день станет - весело.

Замечу, что действующие правила косвенно разрешают использовать металлический стояк водопровода для заземления. Те трубы, которые использовать нельзя, перечислены прямо:

1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

Проблема в том, что писалось это правило до эпохи пластиковых труб, и в современных условиях не всегда реально проверить "наличие изолирующих вставок".

В реальной ситуации, в квартире на первом этаже, я спокойно делал заземление на металлическую трубу. Понимая, что ниже меня только главная СУП, и пластику взяться неоткуда.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.05.2018 в 14:52:39

#6330260

ebf написал:

Alexey_Spb написал: вы сейчас про какой именно случай, напишите все исходные данные.

Да, нет, я вот сижу и просто читаю, что делать ,если нет заземления и как себя обезопасить и везде нахожу, только один ответ , ЗАНУЛЕНИЕ Принцип работы зануления: если напряжение (фазовый провод) попадает на соединённый с нулём металлический корпус прибора, происходит короткое замыкание. Сила тока в цепи при этом увеличивается до очень больших величин, что вызывает быстрое срабатывание аппаратов защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители), которые отключают линию, питающую неисправный прибор. А если нет РЕ и не делать зануление, то что тогда будет ? И это не для диспута :)

ebf,

Вовсе нет, обрыв нуля - и у вас опасное напряжение на всех корпусах.

Ответ в описанном вами случае - УЗО, и оно сработает когда юзер лапками потрогает прибор (а не сразу как в случае с наличием PE). Будет больно, но останется жив.

.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.05.2018 в 15:06:17

#6330274

Alexey_Spb написал: Вовсе нет, обрыв нуля - и у вас опасное напряжение на всех корпусах.

Пока это оставим в стороне. Не диспут, просто разобраться . Квартира без РЕ ,стояк 4 проводный ,для обеспечения защиты ,требуется сделать ЗАНУЛЕНИЕ (те кинуть отдельный провод из щита ,который подключен к шине N, минуя счётчик ,и подключить его к электропечи(как пример ) ,это требование до ПУЭ-7, при этом мы имеем

ebf написал: Принцип работы зануления: если напряжение (фазовый провод) попадает на соединённый с нулём металлический корпус прибора, происходит короткое замыкание. Сила тока в цепи при этом увеличивается до очень больших величин, что вызывает быстрое срабатывание аппаратов защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители), которые отключают линию, питающую неисправный прибор.

,но это работает ,при наличии ТРЕТЬЕГО ПРОВОДА иначе работать не будет Установка УЗО ,рядом с этим АВ ,даёт возможность, откинуть ,третий провод и сохранить защиту? В рекомендациях по установке УЗО в домах с ЗАНУЛЕНИЕМ ,требование о наличии третьего провода, обязательно .Нет провода, нет защиты . Где собака порылась ? :) Да и без третьего провода, варочная не слабо фигачется :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.05.2018 в 16:29:07

#6330309

ebf, Дискус об использовании РЕН для зануления ведётся уже несколько недель, но края пока не видно. Подкину дровишек о рекомендациях в домах с занолениемм. Приходит идиот из УК и взамен навернувшегося АД12 ставит указанное стрелочкой с утверждением что это - лучше .

Слава богу есть пятый провод. :)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.05.2018 в 17:48:46

#6330339

dokar, а какое сечение стояка ? Уж больно тонкий на мой глаз :) Поди квадрат 10 ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.05.2018 в 19:49:49

#6330411

Vadim 161, Десятка - медь. Но там всего 4 этажа с газом .

0