temofey
temofey
Новичок

Регистрация: 09.05.2018

Новосибирск

Сообщений: 8

10.05.2018 в 14:59:13

MaSeVi написал: temofey, Розетки коридор я бы объединил с другими розетками: целый автомат под коридор - жирно. Ну и свет ванной с чем-нибудь объединил. А у Вас духовки нет или он в составе э/плиты?

MaSeVi, Я специально оставил коридор на отдельной группе,т.к там достаточно потребителей на мой взгляд:розетка для фена,плойки и т.д.,2 розетки для сушки обуви,розетка для пылесоса.Я понимаю что вероятность одновременного использования всех точек минимальна,но тем не менее. Свет ванной в принципе можно со спальней объединить. Духовка в плите встроена.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

10.05.2018 в 15:04:31

temofey написал: розетка для фена,плойки и т.д.,2 розетки для сушки обуви,розетка для пылесоса.

Всё будет прекрасно работать на одной линии. Но, в принципе, Вы не хуже сделали)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

10.05.2018 в 15:16:53

temofey,

megrad написал: Поддерживаю плюс диф

И вот так сделайте, или если бюджет не позволяет, то отдельная линия УЗО+АВ на улицу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.05.2018 в 16:29:16

temofey, на розетку улицы 2п автомат, чтобы когда она не нужна можно было отключить не только фазу на неё, но и ноль. Либо диф.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

10.05.2018 в 17:14:09

Vadim 161 написал: на розетку улицы 2п автомат

Если отдельное свое УЗО или АВДТ, то и от 1Р ничего болезненного)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.05.2018 в 17:37:08

MaSeVi, естественно. Но я не об этом. Посмотрите последнюю схему ТС.

0

Грубый, но справедливый

temofey
temofey
Новичок

Регистрация: 09.05.2018

Новосибирск

Сообщений: 8

10.05.2018 в 17:38:54

Vadim 161, Согласен,поставил диф на уличную розетку

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

10.05.2018 в 17:40:41

temofey, Собирайте, и будьте счастливы!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.05.2018 в 17:41:54

На электроплиту С32 и кабель 3x6

0

Грубый, но справедливый

temofey
temofey
Новичок

Регистрация: 09.05.2018

Новосибирск

Сообщений: 8

10.05.2018 в 17:42:20

Спасибо за помощь!!!)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу