Здравствуйте,

Купил квартиру в новостройке, дому 2 года, сделал ремонт. Как бы это странно ни звучало решил посмотреть фотографии "до и после" и обратил внимание на это:

Я не строитель, однако терзают сомнения по поводу глубины опирания ж/б перемычки над пролетом лоджии. Длина пролета: 234 см, Глубина опирания: где-то 16-18 см. В свою очередь на перемычку опираются 3 плиты перекрытия (слева направо: 5м/3м/3м). 10-этажный кирпичный дом, 7-й этаж. Ширина стен 38 см + 12 см облицовка. По документации использовался кирпич марки М-125. Для успокоения (или ноборот), насколько надежна данная конструкция?

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10439

12.05.2018 в 08:45:28

rundllnik написал: Здравствуйте,

Купил квартиру в новостройке, дому 2 года, сделал ремонт. Как бы это странно ни звучало решил посмотреть фотографии "до и после" и обратил внимание на это:

Я не строитель, однако терзают сомнения по поводу глубины опирания ж/б перемычки над пролетом лоджии. Длина пролета: 234 см, Глубина опирания: где-то 16-18 см. В свою очередь на перемычку опираются 3 плиты перекрытия (слева направо: 5м/3м/3м). 10-этажный кирпичный дом, 7-й этаж. Ширина стен 38 см + 12 см облицовка. По документации использовался кирпич марки М-125. Для успокоения (или ноборот), насколько надежна данная конструкция?

rundllnik, Минимальное опирание перемычки 250 мм. Такая фигня везде.

0
Аватар пользователя
rundllnik

Местный

Регистрация: 12.05.2018

Краснодар

Сообщений: 3

12.05.2018 в 10:13:47

nadegniy, Да вот же, почитал СНиП и тоже напрягся. Но больше всего меня беспокоит то, что электрик когда вел проводку просверлил отверстия диаметром 1-2 см в углах стен под опорами. Т.е. проводка не огибает угол, а проходит по диагонали в стене. Опять же, это мои субъективные выводы, просто представляя какая масса давит в этих точках опоры сразу думаю а не лопнет ли стена в месте сверления. С другой стороны смотрю как народ в доме лихо прошивает внешние стены под трассы кондиционера, причем именно в местах опирания перемычек над оконным проемом, а там диаметр отверстий все 5 см будет.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

12.05.2018 в 16:27:03

rundllnik написал: насколько надежна данная конструкция?

Главное чтобы перемычка у вас была несущая. ;)

0
Аватар пользователя
rundllnik

Местный

Регистрация: 12.05.2018

Краснодар

Сообщений: 3

12.05.2018 в 18:22:48

AndyMirror написал:

rundllnik написал: насколько надежна данная конструкция?

Главное чтобы перемычка у вас была несущая. ;)

AndyMirror, Ну вот, и такое не исключено? :eek:

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10439

13.05.2018 в 22:52:27

rundllnik написал: nadegniy, Да вот же, почитал СНиП и тоже напрягся. Но больше всего меня беспокоит то, что электрик когда вел проводку просверлил отверстия диаметром 1-2 см в углах стен под опорами. Т.е. проводка не огибает угол, а проходит по диагонали в стене. Опять же, это мои субъективные выводы, просто представляя какая масса давит в этих точках опоры сразу думаю а не лопнет ли стена в месте сверления. С другой стороны смотрю как народ в доме лихо прошивает внешние стены под трассы кондиционера, причем именно в местах опирания перемычек над оконным проемом, а там диаметр отверстий все 5 см будет.

rundllnik, Этот бардак везде

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

13.05.2018 в 23:03:59

rundllnik написал: и такое не исключено?

Маловероятно, уже бы начало разрушаться.

Там, скорее всего, несущая перемычка, всё нормально. А вот дырки под опиранием сверлить не надо.

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10439

13.05.2018 в 23:55:19

AndyMirror написал:

rundllnik написал: и такое не исключено?

Маловероятно, уже бы начало разрушаться.

Там, скорее всего, несущая перемычка, всё нормально. А вот дырки под опиранием сверлить не надо.

AndyMirror, Если перемычка плохо работает, то это обычно проявляется в том, что начинают трескаться стеклопакеты. Нам очень часто приходится сталкиваться с такими проблемами, заказчики иногда начинают обвинять рабочих, что они ударили или задели, а потом по характеру сколов становится видно, что происходит сжатие.

0
Аватар пользователя
Сан Саныч (Москва)

Местный

Регистрация: 06.03.2018

Москва

Сообщений: 1010

14.05.2018 в 22:11:26

Дом строят по проекту. Все рассчитано, технадзор потом принимает ставит автографы берет ответственность за проделанною работу. Так что все нормально. Не переживайте

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10439

15.05.2018 в 15:45:30

Сан Саныч (Москва) написал: Дом строят по проекту. Все рассчитано, технадзор потом принимает ставит автографы берет ответственность за проделанною работу. Так что все нормально. Не переживайте

Сан Саныч (Москва), Кадастровый инженер тоже берёт ответственность за границы участков, но в 80% случаев приходится заново вызывать кадастрового инженера и за свои деньги заново устанавливать границы со своими соседями. Точно также и с технадзором, как они принимают и за сколько мы с вами можем только догадываться.

0
Аватар пользователя
Сан Саныч (Москва)

Местный

Регистрация: 06.03.2018

Москва

Сообщений: 1010

16.05.2018 в 10:21:28

nadegniy, Сам когда то через ресторан сдавал отделку технадзору :D

0