Добрый день, уважаемые форумчане.
Видел, что похожие сообщения десятикратно обсуждались на форуме, но вот конкретно на свой вопрос не смог найти ответ.
Въехал в квартиру - в месте, где должна быть розетка под вытяжку была выпущена петля из ВВГ 3*1.5. Т.е. провод в стене, выходит из нее и дальше снова уходит в стену. Я разрезал провод и через клеммники Wago на четыре посадочных места каждую из трех жил кабеля разветвил таким образом (см. рисунок)
Для того, чтобы в месте соединения к стене можно было вплотную повесить кухонный шкафчик, в стене проштробил углубление, достаточное, чтобы полностью скрыть точку соединения и провода и поместил туда провода и клеммники. Штробу не заделывал штукатуркой, т.е. получается она закрывается задней стенкой шкафчика.
Сделал, а потом подумал можно ли так оставлять. Скажите, пожалуйста, насколько опасно получившееся соединение с точки зрения опасности возникновения возгорания с учетом оч. малого расстояния между клеммниками и задней фанерной стенкой шкафчика? Следует ли что-лио предпринять (например, поместить соединение в распред. коробку и выштробить в стене достаточное углубление для ее там размещения)? Скрывать провода в стене не принципиально - все закрыто шкафчиком.
Спасибо заранее за советы.
14.05.2018 в 11:52:06
PavelX, А что спросить-то хотели?)…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.05.2018 в 11:53:35
MaSeVi написал: PavelX, А что спросить-то хотели?)…
MaSeVi, не весь вопрос сначала опубликовался, отредактировал сейчас.
14.05.2018 в 11:58:32
PavelX, если соединение будет доступно, а кабель под соответствующей защитой - все нормально...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.05.2018 в 12:03:44
MaSeVi написал: PavelX, если соединение будет доступно, а кабель под соответствующей защитой - все нормально...
MaSeVi,
Доступность соединения: "открутил вытяжку, снял шкафчик со стены при необходимости", Защита кабеля: в распред. щитке на каждом рубильнике УЗО стоит.
Т.е. я правильно понял, что в данном случае не стоит опасаться возгорания шкафчика от температуры?
14.05.2018 в 12:05:27
PavelX, Только не рубильник, наверное, а автоматы. Не та нагрузка, чтобы переживать за нагрев...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.05.2018 в 12:12:13
MaSeVi написал: PavelX, Только не рубильник, наверное, а автоматы. Не та нагрузка, чтобы переживать за нагрев...
MaSeVi, Да, автоматы. Спасибо, за такую оперативность с ответом, все утро думал насколько это безопасно.
14.05.2018 в 12:19:01
strider1978,
Неплохо бы разобраться куда и что ещё он питает.
С большой долей вероятности предполагаю, что конец этого провода выходит на подсветку для кухни. Подсветки не будет, концы провода заизолировал и спрятал.
Смысл отводы делать большим сечением чем "ввод"?
Думал про это, но решил, что пусть хоть часть провода на чайник будет большим 2.5 мм2, а не 1.5 мм2.
14.05.2018 в 12:51:55
PavelX написал: strider1978,
Неплохо бы разобраться куда и что ещё он питает.
С большой долей вероятности предполагаю, что конец этого провода выходит на подсветку для кухни. Подсветки не будет, концы провода заизолировал и спрятал.
Смысл отводы делать большим сечением чем "ввод"?
Думал про это, но решил, что пусть хоть часть провода на чайник будет большим 2.5 мм2, а не 1.5 мм2.
PavelX, Типа так целее будет участок от распайки до чайника или вытяжки . :D Номинал АВ защищающего эту линию, сказать можете?
14.05.2018 в 13:31:42
dokar,
Номинал АВ защищающего эту линию, сказать можете?
В щитке стоят автоматы, на которых написано c25 или c16. Рядом с каждым как я понимаю УЗО, намкоторлм написано 230 В и I c каким-то индексом равное 30мА.
Перебором посмотрел, что к свету на кухне c16 относится. это достаточная информация или точнее надо?
14.05.2018 в 13:36:09
PavelX написал: это достаточная информация или точнее надо?
Фото бы щита с содержимым. Он от застройщика, скорее всего?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.05.2018 в 15:02:00
MaSeVi,
Фото бы щита с содержимым. Он от застройщика, скорее всего?
Да, от застройщика. Прилагаю фото, не оч. хорошего качества.
14.05.2018 в 21:59:55
Щит тут нипричем
Соединение проводов которое упирается сзади в фанеру никак не допустимо. Как минимум, прикройте место соединения металлической крышкой и поверх нее пластиковой крышкой
14.05.2018 в 22:09:48
линк написал: Щит тут нипричем
Соединение проводов которое упирается сзади в фанеру никак не допустимо. Как минимум, прикройте место соединения металлической крышкой и поверх нее пластиковой крышкой
линк, На этот случай держу листовой фторопласт, чем бутерброд городить . :)